通常的工程经验对比结果,无梁楼盖是一种比较省成本,且比较省层高的一种地下室顶板方式,但是由于各地无梁楼盖出现事故的频率以及规范对地下室顶板嵌固端梁板体系的要求,无梁楼盖使用范围较少。所以为了既满足规范要求,又满足经济性的要求,有的设计院在工程实践中采用了主梁大板+柱帽的结构形式。
主梁大板+柱帽
5.5x5+5.5x6.3柱网组合,5m车位柱网,6.3车道柱网
典型结构构件尺寸
无梁楼盖典型配筋方式
主梁大板典型配筋方式
主梁大板+柱帽典型配筋方式
下图是某甲方成本部在给定条件下的造价测算结果,通过结果来看,是主梁大板+柱帽的结构体系更具有经济性。