阳台承重计相对复杂,请老师计算一下
表达不清,无法计算。。。。。。荷载不重,才近4吨。
板都遭不住,每平米接近0.7吨
阳台板配钢筋不足,需要加固。
挑梁配钢筋不足,需要加固。
阳台就是做700深的水池养鱼。
楼主的意思就是这样,要大家计算梁和板的承载能力
这个最好咨询下原设计单位,一般是要加固处理的。或者将原图纸、计算书、计算模型等资料提供给专业单位进行复核,然后出加固方案。
你这个表达的不是很准确,具体需要设计单位进行复核
大于0.5米水深就必须加固。而且鱼池必须做好防水。面积不是问题,,关键是深度。水其实很重。
其实可以换成一个其他问题,楼主要在阳台放置一个冰箱,冰箱横放,门打开,里面养鱼,问能否在阳台放置。一个冰箱不行,放两台。