01 循环水泵进出口侧的母管之间设置旁通管(管上加了止回阀)是必须设置吗?

在GB50041《工业锅炉房设计规范》中有要求,设置旁通管是为了吸收停泵时发生的水锤作用,保护水泵。若不加旁通管,水泵出口的止回阀要设置成消声缓闭止回阀。

02 电地暖的能效比是多少?

电直接转热的效率应该大于90%

03 热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

建筑面积。

04 地暖和暖气估算的负荷是好多每平米?

做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。

05 在画采暖干管平面图时,是让干管多走些距离离支管近一些好,还是支管长一些,干管短一些好呢?

干管短,支管长,各末端距离热源近似相等,水力平衡好,效果好,但费管材。反过来干管长,支管短,水平失调严重,但省管材。各取利弊。

06 课程中补水接入点是循环水泵入口处,例题中散热器承受压力为0.8mpa,减去0.1mpa,泵入口处最大工作压力为0.7mpa,假设泵入口为0.7mpa,那么泵出口工作压力为0.7mpa+泵的杨程就大于散热器的0.8mpa,会不会超压?管材与设备不是按照泵出口最大工作压力选的吗?

假设泵的扬程为25米水柱,即0.25MPa,这样泵出口的压力为0.95MPa,但泵出口没散热器啊,泵出口一般要经过板换或锅炉,板换或锅炉的阻力大约0.07~0.1MPa阻力,水泵的出口与住宅的首层高差一般在6米左右(0.06MPa),泵至最近一个散热器的沿程局阻一般为0.05MPa,这样最近的一个散热器的工作压力就为0.95-0.1-0.06-0.05=0.74MPa>

07 软水水箱和膨胀水箱有什么区别?

软水水箱是储存软水的,一般放在地下冷热源机房,由于其位置低,不单独起定压作用,一般和补水泵、气压罐一起完成补水定压作用。膨胀水箱位置在整个采暖系统最高点,可独立完成补水定压作用。

08 地暖的末端阻力是怎么计算的?

地暖阻力严格要按照长度计算沿程,按弯头计算局阻,但实际工作中时间不够也可估算,住宅户内的盘管阻力一般不超1.5米水柱。

09 小区的集中采暖工程,都是8层高的商品楼,主管道能用沟槽管件链接吗?不用焊接可以吗?

采暖管道北京市不让用焊接钢管,对于散热器供暖,沟槽容易漏水,不建议采用,采暖管道建议用热镀锌管,100以下的丝接。100以上的法兰连接。如果当地能用焊接钢管就用它,成本低,施工速度快!

10 楼梯间的暖气片应该怎么布置?

楼梯间的散热器立管要单独设置,且不装阀门(防冻考虑)。

11 热表和水表有什么区别?

热表机械部分和水表一样,但多了一个记录供回水温度的测点,及一个积分仪。

12 分水器10个回路的用一寸口径可以吗?支管是4分的会影响水流量吗?

分集水器最多8回路,共用管径一般比最大支管管径大2号。

13 对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

双管上供上回;下供下回要设暖沟,稍有些麻烦。

14 容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?

容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水,可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式,加热快 效率高,但不储热,适用于采暖系统中。

2021年新年已经接近尾声,

各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?

暖通知识点已经全部掌握了吗? 

首先,易筑教育提几个小问题

来考考大家(欢迎留言)

Q1:电地暖的能效比是多少?

Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?

Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?

Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?

Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?

是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!

谁来真正关心建暖设计达人?

土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~

带你一起有计划的进行建筑暖通设计 

 

土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

 

原价2680的课程

 

20位报名的学员即可获得200元优惠

 

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受

 

 

名师授课,班主任导学

 

只要你努力保证,8周独立做暖通

 

赶紧来了解一下该课程吧!

点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)


甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。

想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓


课程讲师:郭老师co讲师

简介

甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。

中级工程师

同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程

具体优惠可自行咨询老师


课程咨询高老师 QQ: 2355735318

或扫码加微信:

  • mage780705
    mage780705 沙发

    好帖子,对刚参加工作的小伙伴很有帮助。

    2021-05-12 10:45:12

    回复 举报
    赞同0

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换热器常见故障及处理方法

在平时的工作和学习中,换热器出现的故障一直是困扰各位的老大难。 今天将常见的换热器故障做一总结,并且配有详细的解决办法。 管式换热器常见故障原因分析及处理方法 一、两种介质互串(内漏) 1 产生原因①换热管腐蚀穿孔、开裂。②换热管与管板胀口(焊口)裂开。

回帖成功

经验值 +10