请教怎么做电缆进线SPD装置
randomstar
randomstar Lv.3
2008年03月11日 14:37:37
只看楼主

小办公楼,进线总开关我用的200A塑壳,不知道怎么选SPD装置,那位兄弟能教教,谢了.

小办公楼,进线总开关我用的200A塑壳,不知道怎么选SPD装置,那位兄弟能教教,谢了.
免费打赏
lpp416
2008年03月12日 16:19:26
2楼
SPD选440V,4P,40KA
进线母线与SPD间装一只32A,D型,4P断路器一只。
如接地类型为TN-C-S系统,将断路器和SPD改为3P即可。