圣地亚哥市现有居民约200万人,产生之污水量约190MGD(约720,000CMD),属分流式下水道系统,由Point Loma污水处理厂、South Bay水再生厂及North City水再生厂等三厂处理。
由于加州地区是属于缺水地带,以圣地亚哥而言,90﹪之水源系来自距圣地亚哥约242英哩之Colorado河。因此水资源之有效利用对于圣地亚哥极为重要,政府部门有鉴于此,对于污水处理后再生利用大力推广,而North City水再生厂之兴建即为圣地亚哥第一个大型水再生计画。
然North City水再生厂因位处圣地亚哥之黄金三角地带,附近多为高级住宅区,于设计阶段即考量将厂内各建筑物采特殊之设计,如混凝土面之喷砂处理、建物多采圆柱形及高窗设计等,以创造出类似都会公园之景观,并契合周遭环境之氛围;此外,由于邻近Miramar海军飞航基地,因此所有水处理单元均予覆盖,以避免暴露水面引来水鸟,导致飞安事故。
North City水再生厂第一期设计平均日处理量为30MGD(约114,000CMD),目前实际进流污水量约为25MGD(约95,000CMD),本厂由市政府自行操作,因自动化程度很高,全厂仅设置35人负责运转。当污水进流后先经由进流抽水站提升约90英呎(约27.5公尺)水位以达前处理单元,前处理单元包括栏污栅及曝气沉砂池,以去除污水中之较大固体物及砂砾,经去除之固体废弃物于脱水后予以卫生掩埋。