本文是中建八局西北公司基于工程实例,总结了机电安装常见的质量通病,分析问题并给出管控防治措施,用于指导施工,值得大家参考学习。
施工前做好管道排布交底,过程中认真检查,管道交叉处采用过桥弯。
支架安装应平整牢固,可用角钢制作支座固定在墙面,不能用木楔塞实固定。
螺纹连接的管道安装后的管道螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝清理干净并做防腐处理。
散热器背面与装饰面距离应符合设计或产品说明书要求,若设计未注明,应为30mm。
2、法兰螺栓外露丝扣突出螺母长度大于1/2 螺杆直径;
1、尽量要选用与管件同材质的螺栓,若采用非统一材质时,在相互接触面采取绝缘措施;
2、材料进场验收加强管理,确保采购法兰与设备法兰规格、型号一致;
3、连接法兰的螺栓,突出螺母长度不应大于螺杆直径1/2,宜为2~3扣。
1、安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm;同部位有多根管道,其套管高出装饰地面的高度应一致;
2、提前对管井进行管道综合排布,确定套管规格、数量及安装位置;
3、注意保温管道与不保温管道选用套管的规格,并做好施工技术交底;
4、套管安装时定位准确、固定牢靠,保证与管道中心一致;
5、管道安装完毕,管道与套管之间应及时采用不燃材料进行封堵填实。
2、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm;
3、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;
4、调整消火栓箱安装的位置,保证箱门的开启角度不得小于120°。
加热管管径、间距和长度应符合设计要求,间距偏差不大于±10mm。防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。
1、及时将管路进行疏通,确定管路畅通后,将管头采用胶布进行临时封堵;
2、对高于楼板面的线管,采用刚性保护(套管、 木盒等)。
箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线, 不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全敷设长度留有适当裕量,线束有外套塑料管等加强绝缘保护层。
1、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;
2、分项工程施工前,熟悉掌握设计图纸及设计要求,明确防火分区,对穿越竖井、防火分区的部分提前做好相应的技术交底。
2、将焊接质量不合格部位重新进行焊接,严格按照施工工艺要求进行施工,焊接完成后要清理焊渣,不应出现漏焊、夹渣、咬肉等质量缺陷,保证搭接长度满足规范要求。
桥架、线槽进柜末端没有与配电柜柜体(箱体)进行可靠电气连接
桥架、线槽进柜末端没有与配电柜柜体(箱体)进行可靠电气连接。
将桥架、线槽进柜(箱)末端与柜(箱)体可用铜编织线进行可靠的电气连接。
1、成排线盒预埋前应使用钢筋将线盒逐一点焊,固定牢固,防止后续施工造成线盒位置偏移;
2、控制面板安装高度应符合规范要求,无偏差,间距宜不小于5cm,均匀一致,面板安装牢固,紧贴墙面,四周无缝隙。
2、明配线管没有使用专用的固定卡件,跨接线未安装。
1、将排布不顺直、弧度不一致的明配线管拆除,重新调整弧度一致、顺直美观;
2、拆除明配线管中的普通固定件,更换使用“元宝卡”进行固定,安装跨接线。
1、电缆桥架内电缆应在首尾两端、弯曲的两侧及每隔5-10米处设置固定点,现场不满足要求的,应补增绑扎固定点;
2、电缆隧道及电缆竖井等进出两端,应补上遗漏的标志牌。
2、接地母线应刷黄绿相间标识油漆,条纹宽度100mm。
金属风管的加固应符合下列规定:矩形风管边长大于630mm保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。
1、风管安装时充分考虑与设备的间距、位置,以满足帆布软连接的长度要求,一般宜为150~300mm,连接处应严密、牢固可靠;
2、柔性短管的选用要考虑所在系统中的防火等级要求。
1、通风管道安装系统中主、干管长度超过20m,没有设置防止摆动的固定点;
干管长度超过20m,没有设置防晃支架。支吊架不宜设置在风口、阀门、检查口及自控机构处,离风口或插接管的距离不小于200mm。对通丝外露长度做统一要求,对于长短不一的要进行切割处理。
1、风管在穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,预埋管、防护套管钢板厚度不小于1.6mm,风管与防护套管之间采用不燃的柔性材料进行封堵;
2、防火阀设置独立吊架,并保证防火阀距墙表面的距离不大于200mm。
1、重要设备保温时,由于形状不规则,要事先形成一个保温方案,根据保温方案对实物进行精确测量,准确下料(严禁出现多下料或少下料情况),胶水涂抹均匀(严禁为求速度有漏刷胶或刷少胶现象);
2、法兰、变径等突出部位必须单独下料保温,表面应平整, 当采用卷材或板材时,允许偏差为5mm;采用涂抹或其它方式时,允许偏差为10mm;防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好;其搭接缝应顺水。
根据规范规定及施工工艺标准要求,矩形风管与设备保温钉应分布均匀,其数量底面每平方米不少于16个,侧面不少于10个,顶面不少于8个,首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离不大于120mm。
风机吊装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件要求,安装隔振器的地面应平整,各组隔振器承受荷载的压缩量均匀,高度误差应小于2mm。减振器要根据设备的重量, 选择相匹配的减振器。
吊杆与托架连接处采用双螺母紧固,保温风管与托架之间应设绝热衬垫,防止产生冷桥,绝热衬垫厚度不小于保温厚;采用木质材料衬垫时,要进行防腐处理。
1、风机盘管安装后未合理配管,造成用软接强扭来连接设备;
1、风机盘管进出水管处采用柔性连接方式,即在进出水口处安装金属波纹管,降低风机盘管在运转时的振动,也可缓冲因其振动使管道接头处或管道受力;
2、冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于150mm,接口应连接牢固、严密,坡向正确,无扭曲;
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我是一名给排水工程师,在公司一直得不到晋升,一直被按死在冷板凳上,因为被复杂的人际关系搞得心累,我现在正还有几天就到期了,拿到了就找单位去
回复 举报