1、根据场地类别以及地震分组查《抗规》5.1.4条、5.1.5条分别查得amax,Tg(若计算罕遇地震Tg+0.05s)。2、由《抗规》5.2.1条,判断a1计算方式(多层砌体,底部框架砌体宜取amax):0≤T1≤0.1,a1按照0.45amax~n2*amax0.1≤T1≤Tg,a1按照n2*amaxTg≤T1≤5Tg,a1按照((Tg/T1)^r)*n2*amax5Tg≤T1≤6.0,a1
1、根据场地类别以及地震分组查《抗规》5.1.4条、5.1.5条分别查得amax,Tg(若计算罕遇地震Tg+0.05s)。
2、由《抗规》5.2.1条,判断a1计算方式(多层砌体,底部框架砌体宜取amax):
0≤T1≤0.1,a1按照0.45amax~n2*amax
0.1≤T1≤Tg,a1按照n2*amax
Tg≤T1≤5Tg,a1按照((Tg/T1)^r)*n2*amax
5Tg≤T1≤6.0,a1按照[n2*0.2^r-n1*(T-5Tg)]*amax
3、计算Geq,根据《抗规》5.1.3条的重力荷载代表值计算方法,每层累加得Ge,单质点Geq=Ge,多质点Geq=0.85Ge
4、判断T1是否大于1.4Tg,若大于则需要计算△Fn(△Fn=δnFek(根据Tg与0.35,0.55大小关系计算δn),附加至顶层。判断是否为顶部突出小房间机房等(重力荷载代表值为屋面层1/3以下),计算结构按照《抗规》5.2.4条乘以增大系数3.0,
5、计算总水平地震作用标准值FEk=a1*Geq