替亲戚装修房子的时候,发现其卫生间有个等电位铁盒, 去网上查了下,(好像是连接二金属电器的外壳,人为制造其间0电位差) 不知道要连在什么地方?? 卫生间有热水器和洗衣机, 水管是PPR的,不过阀门,和喯头是金属.(这个是水管路都弄好最后才接上,好像接不到等电位.) 热水器和洗衣机外壳的三孔插头是连到外线的保护接零上空调是不是可以不用漏保, 如果漏电的话, 是短路电路迫使空开跳闸的??有个三极空开控制一台抽水泵,有时会跳其空开,并连上一级的三级空开(控制很多台抽水泵)也一并跳. 想问下这个最可能的原因是什么? 如果漏电,三极空开带没有漏电保护装置而动作??
替亲戚装修房子的时候,发现其卫生间有个等电位铁盒, 去网上查了下,(好像是连接二金属电器的外壳,人为制造其间0电位差) 不知道要连在什么地方?? 卫生间有热水器和洗衣机, 水管是PPR的,不过阀门,和喯头是金属.(这个是水管路都弄好最后才接上,好像接不到等电位.) 热水器和洗衣机外壳的三孔插头是连到外线的保护接零上
空调是不是可以不用漏保, 如果漏电的话, 是短路电路迫使空开跳闸的??
有个三极空开控制一台抽水泵,有时会跳其空开,并连上一级的三级空开(控制很多台抽水泵)也一并跳. 想问下这个最可能的原因是什么? 如果漏电,三极空开带没有漏电保护装置而动作??
2楼
1、卫生间内所有金属管道与等电位联结,确保人身安全
2、壁挂式空调机不用漏保
3、过载
回复
3楼
漏电保护与短路时跳空开原理完全不一样.
断路器控制水泵上下级要配合,应是选择性不符合要求.
回复
4楼
1就是说在施工的时候,卫生间找不到金属 管道. 洗衣机和热水器的外壳接地,我是把它连在配电箱的保护零线上(亦或是要连在等电位端子上??)
2知道漏电是利用零序互感原理,短路和过载是电流热效应, 假设空调没装漏保,又漏电的话,是上升为短路电流才跳闸??(还是不跳闸一直漏电着?) 记得很久前,都是用保险丝的时候,触摸到漏电的外壳,就麻了一下,远没有摸到火线时严重
3假设是输电导线未端(靠近电机处)是某相线 间歇接地 而引起的跳闸(上下级一块跳了),也是因为上级选择不当么? 那上级要选用什么样的三极保护装置?
回复
5楼
开关质量差也会的