我厂为20MW的单元机组,单元接线,高厂变无高压侧开关,试问,如果把负荷减到低于厂用电量时,即主变倒送电,给厂用电,这种方式允许吗?对主变有什么影响?
我厂为20MW的单元机组,单元接线,高厂变无高压侧开关,试问,如果把负荷减到低于厂用电量时,即主变倒送电,给厂用电,这种方式允许吗?对主变有什么影响?
12楼
系统功率倒送,发电机变成同步电动机运行了,有发电机出口开关就应该打开;没有发电机出口开关的话应该切换厂用电了,改启动备用变带厂用系统
回复
13楼
他说的“高厂变无高压侧开关”是指单元接地厂用电分支没有开关,是的,都没有。主变高压侧肯定有开关,而且,发电机出口必须有开关。
回复
14楼
可以的,我们这里就是,高厂变没有高压侧开关,如果发电机停机后,就直接网上倒送电来供给厂用电
回复
15楼
是可以倒送电的。对变压器来说,功率是可以改变方向的。
回复
16楼
只能说楼主电厂没有齐备电源,这个比较少见。用主变到送肯定可以。
回复