大于8米的空间,设置喷淋,计算排烟量时,是否按照有喷淋考虑?
mage780705
mage780705 Lv.12
2021年05月25日 13:55:50
来自于通风排烟
只看楼主

如题,大于8米的空间,设置喷淋,计算排烟量时,是否按照有喷淋考虑?你们都是怎么考虑的?

如题,大于8米的空间,设置喷淋,计算排烟量时,是否按照有喷淋考虑?你们都是怎么考虑的?

免费打赏
陆庭侯
2021年05月25日 22:24:40
2楼

依据GB50084-2017中5.0.1、5.0.2强制性条文,湿式系统最大净空高度可以≤18m;

依据GB51251-2018中4.6.3条文说明:当采用GB50084的高大空间场所的湿式灭火系统时,该火灾释放速率也可以按有喷淋值取值。

回复
g2880769
2021年05月28日 16:16:58
3楼

当然可以,但需要给给排水专业提资,此区域需要加密喷头数量,增大喷头喷水强度

回复

相关推荐

APP内打开