原设计井水出水量30立方米/小时,从井口到屋顶水箱的管道为DN100,现在井水的出流量只有10立方米/小时,而且水箱打不上水。DN100时流速0.35m/s,会造成水箱打不上水吗?按说流速小,阻力也小了,不会影响泵的扬程呀。水泵扬程200米,泵口到水箱的相对高差165米,管长400米(其中50的130米,100的270米),怎么算都够了,可就是打不上水。请各位帮我分析分析。
请各位帮我分析分析。
