高大厂房采暖方式
dsn2002
dsn2002 Lv.2
2008年03月11日 22:14:45
只看楼主

高大厂房采暖方式 采用何种方式比较的合理?且跨距为达12 m,采暖管道如何安装?

高大厂房采暖方式 采用何种方式比较的合理?且跨距为达12 m,采暖管道如何安装?
免费打赏
hxp612
2008年03月12日 09:51:59
2楼
说的不太清楚。。。能再具体一点不?

要是粉尘不大 可以考虑用风机盘关进行采暖
回复
liuyanmei07
2008年03月14日 15:43:31
3楼
我觉得常规可以考虑暖风机加散热器,或是辐射供暖。具体就要看热源与厂房的要求了。QQ:450896035
回复
zhangyad00
2008年03月14日 18:53:20
4楼
温度要求高采用辐射板。不高勇螺旋翅片管。管道以及散热器全部焊接,长开门安热风幕补充。最主要的厂房高度你没说?跨度12米忽略。
回复
lhwb
2008年03月15日 20:50:56
5楼
要是高度不超过8米应该用鳍片散热器,加常开门安热风幕补充即可;若高于8米应该加暖风机。
回复
laoou
2010年04月15日 11:08:11
6楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
jzs666
2010年04月16日 15:49:42
7楼
直接供热水给末端,吊挂空中。专用高大空间采暖!
回复
wlq258702
2010年04月17日 06:37:47
8楼
具体说的要详细一些,比如:高大到什么程度(长、宽、高),是什么性质的厂房(比如:纺织、机械、铸造、装配等等),这样才好选择采暖方式。
回复
meihe0000
2010年05月18日 09:30:46
9楼
高大厂房一般分为值班采暖和平时采暖,做法不一样,还应考虑车间内设备散热量,12米跨小意思,现在我们常做36米跨
回复
zlanzhang
2010年05月28日 15:47:12
10楼
为什么暖风机不能布置在外墙上垂直向室内吹送呢?
回复
xianshui4587
2010年05月28日 16:09:58
11楼
鳍片散热器 是什么 东西