干式变压器安装问题
penjs
penjs Lv.3
2005年02月03日 14:54:46
来自于变压器
只看楼主

请教各位,干式变压器与低压配电屏贴近安装有什么具体的要求。是否要求变压器的防护等级达到IP4X,规范没有明确的规定,

请教各位,干式变压器与低压配电屏贴近安装有什么具体的要求。
是否要求变压器的防护等级达到IP4X,
规范没有明确的规定,
免费打赏
wxz2002
2005年02月03日 15:53:01
2楼
正常做法高压配电柜与变压器的防护等级是要达到IP4X,
回复
leon_sncn
2005年02月03日 15:56:36
3楼
《技术措施》:
干式变压器与低压配电屏布置在同一房间,干变要求设有IP2X防护外罩。间距不宜小于0.8m,当防护等级达到IP4X时,可以与低压配电柜贴近安装。
回复
wanght_989
2005年02月05日 15:43:21
4楼
同意4楼的说法
回复
李兴龙机电科技
2005年02月05日 16:10:12
5楼
我每做一个工程时,先查规范。