容易造成施工扯皮现象之排烟防火阀连锁风机控制线
近视的火龙果
2021年06月03日 10:58:45
只看楼主

规范要求: 排烟风机应与风机入口处的280°C排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转,排烟防火阀的动作信号应反馈至消防联动控制器 。在消防施工图纸中,往往 没有体现排烟风机入口处的排烟防火阀与排烟风机之间怎么实现连锁 ,通常只是在设计说明上用文字照搬规范上的条文表达,这样可能导致在设备安装过程中容易忽略了此项功能,以及施工单位在计算工程量上时,没有把此连锁控制线路计入工程量中,乃至造成施工扯皮的现象。

规范要求: 排烟风机应与风机入口处的280°C排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转,排烟防火阀的动作信号应反馈至消防联动控制器

在消防施工图纸中,往往 没有体现排烟风机入口处的排烟防火阀与排烟风机之间怎么实现连锁 ,通常只是在设计说明上用文字照搬规范上的条文表达,这样可能导致在设备安装过程中容易忽略了此项功能,以及施工单位在计算工程量上时,没有把此连锁控制线路计入工程量中,乃至造成施工扯皮的现象。


因此,设计单位在画图的时候,应该在平面图和系统图中清晰画出: 排烟总管上的280°C排烟防火阀(一般常开)→排烟风机控制箱的连锁触发线路 ,直接连锁控制停止排烟风机和补风机(若有)。


免费打赏
山高人为峰
2021年06月30日 10:34:57
2楼

如果设计单位在画图的时候,能在平面图和系统图中清晰画出这个连锁控制线就好了。

回复
cof1627270417756
2021年07月26日 11:35:47
3楼

请问机械连锁是只存在于280度防火阀吗?请问余压控制器到电动对电动对开调节阀.png开调节阀这块是否也属于机械连锁呢?

回复