土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 国家A级装配式住宅项目华工院——华南理工大学广州国际校区二期工程G5教师生活用房

国家A级装配式住宅项目华工院——华南理工大学广州国际校区二期工程G5教师生活用房

发布于:2021-06-07 09:12:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]


?项目概况

工程鸟瞰图

工程效果图

?项目名称: 华南理工大学广州国际校区二期工程 G5 教师生活用房

?建设地点: 广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区

?项目信息: 项目总用地面积为36331.20平方米,总建筑面积为149704平方米,其中装配式建筑面积为109655.2平方米。

?结构形式: 预制剪力墙、预制叠合板、预制阳台板、预制混凝土外墙板、预制飘窗以及ALC条板墙

? 装配率 61.4%~62.4%;国家标准《装配式建筑评价标准》

?楼层信息:


?项目特点

1)户型标准化、构件标准化程度高

本项目8栋高层,G5- c~f#塔楼采用2种标准户型,G5- g~j#塔楼采用2种标准户型,同时满足构件标准化及建设单位的需求,标准层楼层全部实施装配式。

采用统一模数协调尺寸,基本单元采用模数设计,符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T50002‐2013的要求,同时预制剪力墙、预制叠合板等预制构件的拆分符合模数化、标准化的设计原则,做到尽量统一。


G5-c~f#构件统计:

G5-g~j#构件统计:

①预制剪力墙拆分时全部为“一字型”,墙厚为 200mm;灌浆套筒布置采用梅花形布置,不造成套筒较密集的情况;剪力墙水平钢筋出筋采用开口筋+附加钢筋的连接形式。

②楼面叠合板厚度为 140mm,其中预制部分底板厚 60mm,后浇混凝土叠合层厚 80mm;屋面层和卫生间沉箱部分底预制板厚60mm,后浇混凝土叠合层厚 100mm。


2)快速辅助装配式评审

本项目采用PKPM-PC建立装配式模型,进行构件拆分,通过三维视图更直观地了解预制构件与预制构件,预制构件与现浇部位之间的真实关系,以此判断构件布置的合理性,并进行调整。采用指标统计功能进行装配率统计,根据统计结果对拆分量进行调整,同时快速生成爆炸拆分图,辅助装配式评审工作。

G5-g\h\i\j装配式建筑评分表


G5-c\d\e\f装配式建筑评分表



工程爆炸图


3)采用双向板支座处不出筋,接缝处出筋技术

本项目的预制叠合板采用双向板支座处不出筋,接缝处出筋技术。叠合板中间支座和板端支座采用附加构造钢筋加强,此技术具有较好的安全性和施工便利性。

项目采取的部分节点构造大样见下图:


小结

本项目采用高标准化和双向板支座处不出筋,接缝处出筋的技术,实现了高装配率目标;设计装配式项目需要根据地方政策要求和相关规定,策划合理的装配式技术路线,通过PKPM-PC快速统计装配率辅助装配式评审计算书;最后在满足以上要求的前提下,做到结构安全、施工方便、构造简单、快速安装、成本可控,同时还应提高设计效率,称心如意的装配式设计软件是必不可少的!


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外新增电梯(钢结构)

10层29米高的原有建筑,室外新建电梯一座,用PKPM建模,发现每层钢梁宽厚比都超限了。但不可能啊,我就是按照原结构施工图重新建模的,应该是电梯与原有建筑连接的廊桥中的钢梁连接处,PKPM没有识别出来,认为两个结构是分别独立的,不是连接在一起的。所以想请教一下哪里点击,使其相连?

回帖成功

经验值 +10