对于人防地下室,有两个疑问请教一下:
1、人防设计规范4.8.16条,为何没规定4级和4B级的荷载?
2、规范4.11.7条底板最小配筋率,只有核5~核6B规定了可采用0.15%的最小配筋率,是不是可以认为常6和常5因为底板本身可不考虑人防荷载,故常5和常6的底板可直接采用0.15%的配筋率?
3、关于底板最小配筋率,条文解释是因为底板配筋由平时荷载控制,那么对于本身不受力的构造底板(比如没抗浮),仅按构造配筋,这个配筋率还可按0.15%吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 379 人订阅
阅读下一篇
基础方案选型对比分析湿陷性黄土孔隙大、密度低、垂直节理发育,侵水后易造成地基下沉、建筑不均匀沉降,是西北地区典型特殊地质条件。其基础及相应的湿陷性地基处理方案对整体工期及造价影响均很大,是设计阶段有效控制工程成本及工期的重要技术控制节点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳一般设计考虑最小配筋率0.15%进行设计
回复 举报