在6-35KV中性点不接地系统中,虽然电源侧的中性点不直接接地,但电压互感器的高压侧中性点是接地的,当发生单相接地故障时,相对地电压升高倍,非故障相电压互感器承受的电压为线电压,有可能使得电压互感器的铁心出现饱和或接近饱和。产生的并联谐振,使得互感器一次侧的电流急速增大,可使电压互感器的高压侧熔断件熔断,甚至烧坏。此外,线路非同期合闸、线路断线、电力系统瞬时过电压等均有可能激发铁磁谐振。
为防止6kV、10kV和35kV不接地系统电磁式电压互感器产生的谐振过电压有:中性点接地的电磁式电压互感器过饱和,配电变压器高压绕组对地短路,输电线路单相断线且一端接地或不接地等等。通常情况下限制电磁式电压互感器铁磁谐振过电压宜选取下列措施:
(1)选用励磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器;
(2)减少同一系统中电压互感器中性点接地的数量;
(3)当系统容抗和线电压作用下单相绕组的励磁电抗时,在10kV及以下的母线上装设中性点接地的星形电容器组;
(4)电压互感器高压绕组中性点可接入消谐装置。
想了解更多有关电网谐振和消谐装置内容,下期见。