石油化工实验室规划_中南
中南实验室建设
2021年06月22日 16:15:57
只看楼主

1.实验室装修: 要求严格的保温隔湿性能,为了满足防火要求,可选用彩钢板,增加外墙保温性能,为了保证密闭性,顶面也应采用彩钢板密封,地面则采用酚醛保温板进行保温隔湿处理,对于玻璃窗,要求采用双层中空玻璃窗。 2.实验室空调: 是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低,所以要求空调能调节制冷量,目前主要有两种方式:变频调节和冷冻水调节方式。 变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以须添加非常多的繁琐环节,而且各环节须匹配好。

1.实验室装修:

要求严格的保温隔湿性能,为了满足防火要求,可选用彩钢板,增加外墙保温性能,为了保证密闭性,顶面也应采用彩钢板密封,地面则采用酚醛保温板进行保温隔湿处理,对于玻璃窗,要求采用双层中空玻璃窗。

2.实验室空调:

是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低,所以要求空调能调节制冷量,目前主要有两种方式:变频调节和冷冻水调节方式。

变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以须添加非常多的繁琐环节,而且各环节须匹配好。

冷冻水型机组:采用7度左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量。通过合理计算房间的热湿负荷和空气来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,通过PLC控制各个部件的无极调控,选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.5度,湿度±2百分之。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。

3.通风方式:

从开始的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在常用的送风管 微孔天花送风,下地板回风方式,让整个实验室送风柔和、均匀,温度控制稳定。

4.新风系统:

是为工作人员提供新鲜空气,它对实验室温湿度的稳定性也较重要,是必不可少的设备;为了让实验室不受外界的干扰,须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进不了实验室,确保实验室常年温度稳定。

石油化工实验室建设中容易出现的问题:

1.流程规划不合理,造成实验室人员操作不便利;

2.通风方案不合理,油品中的苯类烃类化合物,酸碱挥发性气体排放不出去,造成实验室异味太大。

3.控制方式不合理,石油化工实验室通排风量太大,造成能耗过高。

4.供气设计不合理,石油化工实验室仪器用气较多,设计不合理存在火灾的危险。