电压互感器就像一个有着特殊结构和使用形式的小型变压器。能够把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,监视母线电压及电力设备运行状况,并供保护、计量、仪表装置使用。
10kV-35KV电力系统产生谐振的回路中,电感元件和电容元件就会产生过电压和过电流,此时的电场电容与磁场能量交换达到最大值。在高压回路中,若系统具备了构成谐振的必要条件,一旦系统电压发生扰动,就有可能会激发谐振,一旦出现如铁芯饱和时感抗会变小,系统谐振会进一步增大,当出现wL=1/wC时,出现高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流足够将PT高压熔丝熔断。当系统网络的对地电感与对地电容相匹配,形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压,致使电压互感器一次熔断器熔断,甚至电压互感器烧毁。
在实际运行中产生铁磁谐振的具体原因,可能有以下几方面:中性点不接地系统发生单相接地、单相断线或跳闸,三相负荷严重不对称等。其中,单相接地故障是铁磁谐振最常见的一种激发方式。与电压互感器铁芯的饱和程度有关。在中性点不接地系统中使用中性点接地的电压互感器时,若其铁芯过早饱和则更容易产生铁磁谐振。倒闸操作过程中由于运行方式恰好构成谐振条件,如三相断路器不同期分合时,都会引起电压、电流波动,引起铁磁谐振。
终上所述,多数的电压互感器故障都跟铁磁谐振有关系,如何消除或减少铁磁谐振是确保电网正常运行和保护电压互感器的重要措施。通常情况下铁磁谐振产生的根本原因是铁芯饱和,即电压互感器的励磁特性不好。由于铁磁元件的饱和限制了过电压的幅值,回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。所以,在运行维护中,应该首选励磁特性好的电压互感器替换原来的互感器。其次是安装匹配型号的消谐装置来保障系统安全运行。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 574 人订阅
阅读下一篇
电动阀门的选型技巧和必须要注意的因素1、控制阀的选择问题: 目前工程上常用的控制阀有电磁阀和电动阀。但在使用中也存在缺陷,如电磁阀易被异物堵塞,水阻大,需专人长期维护等;而电动阀虽然没有水阻,但由于需要必要的控制电路,防水蒸汽的侵蚀影响使用寿命也很小困扰升职的主要问题。 2、如何克服水垢对阀门使用的影响 无论是电磁阀还是电动阀,结垢不仅会造成阀门泄漏,严重时甚至影响阀门的正常运行,因此如何消除结垢的影响已成为业界共同关注的问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发