两个直径一米的钢筋混凝土雨水管平行敷设
wxh8810454
wxh8810454 Lv.2
2008年03月12日 15:59:26
只看楼主

两个直径一米的钢筋混凝土雨水管平行敷设,间距最小多少;

两个直径一米的钢筋混凝土雨水管平行敷设,间距最小多少;
免费打赏
wxh8810454
2008年03月13日 09:03:50
2楼
市政管道和小区管网施工执行的标准有多大差别,请帮助
回复
huangzhimin
2008年03月13日 10:01:11
3楼
两根d1000mm钢筋混凝土雨水管平行敷设,两管最小净距为600mm。
回复
wxh8810454
2008年03月13日 13:47:04
4楼
600间距的规范依据
回复
huangzhimin
2008年03月13日 14:38:54
5楼
两根d1000mm钢筋混凝土雨水管平行敷设最小净距为600mm,这是依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)第3.2.1条,参照沟槽开挖管道一侧的工作面寛度,d1000mm管为600mm提出的。除此找不到相应规范。
回复
xiaohuizi_sun
2008年03月14日 14:32:45
6楼
同意楼上的说法,至少应该保证工作面和将来更换管件的间距要求。
回复
wwwgxrc
2008年03月14日 20:32:39
7楼
保证能做检查井就可以,标高差不多建议同槽施工
回复
sunlyn
2008年03月15日 19:06:25
8楼
为什么一定要做两条?改为1.6×1.0的雨水渠不更省事?!
回复
wxh8810454
2008年03月17日 10:08:39
9楼
管道施工快;两根是为了覆土厚度及标高需要
回复
amaollzb
2008年03月17日 13:01:21
10楼
要是为了保证覆土厚度,何不采用管底平接,也能保证一些覆土厚度
回复
amaollzb
2008年03月17日 13:11:04
11楼
要是为了保证覆土厚度,何不采用管底平接,也能保证一些覆土厚度