诚心求教,关于排烟量的问题
cof1624873935800
2021年06月28日 18:02:06
来自于通风排烟
只看楼主

依照新规的话是不是所有防烟分区的排烟量下限都是15000?公共建筑装修改造的话, 原主体建筑都是17年之前竣工的,如果按新规15000来计算,原有风管风速就会超很多。对于这种原主体大楼系统不满足现行规范的情况,图审和验收一般是怎么处理,不能说我只租一层楼的部分单元就让我把整栋楼的都给换掉吧,有前辈知道吗。

依照新规的话是不是所有防烟分区的排烟量下限都是15000?公共建筑装修改造的话, 原主体建筑都是17年之前竣工的,如果按新规15000来计算,原有风管风速就会超很多。对于这种原主体大楼系统不满足现行规范的情况,图审和验收一般是怎么处理,不能说我只租一层楼的部分单元就让我把整栋楼的都给换掉吧,有前辈知道吗。

免费打赏
隔壁的大兄die
2021年07月02日 17:23:03
2楼

如果不满足要求,只能新增排烟设施。