学习了一下混凝土异形柱结构设计规程,就总结一下自己的学习成果。欢迎大家的补充批评及指正。
其实异形柱规程的强条比较少,只有第4.1.5、6.2.5、6.2.10、7.0.2这四条。接下来我们来一一介绍说明。
4.1.5条 为构件承载力的验算公式,具体的条文见下图。
分别给出了两种情况下的公式及系数取值:
一种为非抗震状况下,及持久设计状况、短暂设计状况,其中结构重要性系数取值按照《混规》3.3.2条。
一种为地震设计状态,其构件承载力抗震调整系数根据《混规》11.1.6条采用。
6.2.5条 规定了异形柱中的配筋率,6.2.10规定了抗震设计时异形柱箍筋加密区的最大间距及箍筋最小直径。具体规定如下图。
7.0.2条 为对抗震要求的异形柱结构的纵向受力钢筋的强度的要求,具体规定如下图。
对于异形柱学习而言,难点并不在于理解异形柱中的规范条文,而是在于和其他规范中类似规定的 对比学习 ,异形柱规范中很多条文都是在抗规、高规的规范基础上进行设计,因此对比学习非常的有必要,在这里小编就拿第三章结构设计的基本规定来举几个简单的例子。
文章最后也会放上小编自己学习异形柱规程时做的思维导图,方便复习对比查阅。
从第三章开始,异形柱规程开始对结构设计做出规定。 规程3.1.5 中对填充墙及隔墙的规定提及的国家现行标准的相关规定中就包括《 高规》6.1.5,《抗规》13.3.4,《砌规》6.3 。
规程3.2开始介绍异形柱结构体系的布置规定,其中3.2.3中对剪力墙最大间隔的限制是与《高规》8.1.8的限值不同,具体如下:
异形柱规程中的规定:
高规中的规定:
在规程3.2.5中对不规则的异形柱结构做出了规定,其中第一条规定了扭转位移比的限值为不应大于1.45,而在《高规》3.4.5中对不同高度的建筑做了不同的限值:A级高度高层建筑扭转位移比不应大于1.5,B级则不应大于1.4。具体的规定如下图。
异形柱规程里:
高规中:
第二条规定了薄弱层的楼层地震剪力放大系数为1.15,而在《高规》3.5.8中放大系数为1.25,在《抗规》3.4.4中放大系数与异形柱规程中一样为1.15。
高规:
抗规:
第三条对承载力突变造成的薄弱层的地震剪力放大了1.25倍,同时楼层的受剪承载力不应小于相邻上层65%,与《高规》中的规定相同。
第四条对竖向抗侧力构件不连续的时候,构件传递的地震内力要放大1.25~1.5倍,《抗规》中放大系数为1.25~2.0(见上图),而《高规》10.2.4中只对特定情况下的构件做了放大要求,如下:
由于篇幅问题,只举了几个简单的对比在这里,剩下的小编总结到了下图中,希望能够对理解异形柱规程有所帮助。