讨教一下图示的10kV高压系统:1、1#柜和3#柜中的PT各有什么作用?为什么一个是三绕组一个是双绕组?三绕组和两绕组用法有什么区别?2、PT柜和计量柜哪个在前哪个在后?(我见过另外一张图恰好和这张图相反,计量在PT之前)3、有人说进线的零序电流互感器没有用,为什么?4、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器么?谢谢~~~
讨教一下图示的10kV高压系统:
1、1#柜和3#柜中的PT各有什么作用?为什么一个是三绕组一个是双绕组?三绕组和两绕组用法有什么区别?
2、PT柜和计量柜哪个在前哪个在后?(我见过另外一张图恰好和这张图相反,计量在PT之前)
3、有人说进线的零序电流互感器没有用,为什么?
4、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器么?
谢谢~~~

12楼
1、这个图不完整,PT一般有进线PT和母线PT.进线PT作为来电显示,母线PT的二次电压即可用作计量,又可用作保护(开口电压和低电压)的依据.
2、三绕组、双绕组没有太大区别,只是三绕组多了一个开口三角。
3、计量在PT之前。
4、进线一般不设零序保护,馈出线柜要装设。
5、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器。
再讨论讨论。
回复
13楼
PT是用于高压断路器分合闸提供电能和提供电压表信号的。
回复
14楼
工厂供电,刘介才编的PT在前,计量在后。究竟是那个在前?
迷茫。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
神啊,给我指条路。
回复
15楼
3#柜的PT是计量专用。3#柜本身就是计量柜,电压电流都在柜内,不外引。
回复
16楼
学习了
回复
17楼
看法:
1、1#进线柜没必要安装零序CT,不宜安装接地刀闸,否则应与进线带电闭锁装置进行闭锁。安装三绕组PT的目的可能是检查单相接地,否则没有必要,二绕组PT足以监视进线电压和提供电源。
2、2#计量CT一般安装在3#柜计量PT之前,2#、3#柜是供电局计费计量装置一般人不能打开。工厂配电一般不安装母线PT,安装母线PT的目的因该是为了各出线考核计量用。
3、4#出线柜有必要安装零序CT。
4、建议1#柜采用二绕组PT,没必要监视单相接地,进出线柜都不要安装零序CT(不考虑零序保护情况下)。
回复
18楼
更正:17楼帖
3、4#出线柜没有必要安装零序CT。
回复
19楼
为什么?
回复
20楼
KYN28A柜有完整可靠的五防装置,是不是可以安装接地开关?
有人指点一下吗?
回复
21楼
先进计量柜,后进PT柜,因为这样PT柜的损耗也可以计量在内。先进计量柜,后进PT柜,因为这样PT柜的损耗也可以计量在内。先进计量柜,后进PT柜,因为这样PT柜的损耗也可以计量在内。
回复