土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨教:10kV高压系统

讨教:10kV高压系统

发布于:2008-03-12 17:08:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
讨教一下图示的10kV高压系统:
1、1#柜和3#柜中的PT各有什么作用?为什么一个是三绕组一个是双绕组?三绕组和两绕组用法有什么区别?
2、PT柜和计量柜哪个在前哪个在后?(我见过另外一张图恰好和这张图相反,计量在PT之前)
3、有人说进线的零序电流互感器没有用,为什么?
4、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器么?

谢谢~~~

1205313403344.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    1#柜的PT是三绕组的,高压有三相,低压也有三相,低压每相对地58V,相与相为100V。在发生单相接地时,只要转换电压表查每相对地,就可以确定是哪相电源发生的接地,便于查找。(对地原来57V,接地后为0V),57V代表高压母线对地电压5.77KV,所以这相电压:代母线电压。
    3#柜是计量柜,测的是两相电流,电压为V-V接线。
    2008-03-23 11:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • liu.yuanyuan82
    有点晕:(

    “1#柜PT测线路电压,作BZT的电压信号,代母线电压”——既然测量了线路电压,为什么还需要计量柜中的PT?电度表放在这面柜子里不就行了?“代母线电压”是什么意思?

    “3#柜给电度表用,三相二元件电度表需要用VV接法的PT;电压的相位不同,VV(双绕组)为不对称电压”——也就是说3#柜的PT仅用作测量,保护信号统统由1#柜的PT提供了?三绕组PT和双绕组PT只是接法不同么,还是使用场合有区别?

    “要看保护是否需要在进线取“零序电流”,不取时就没有用。”——我的意思是,有人说在进线做零序保护用处不大,是么?

    晕菜中,请指点,谢谢~~~
    2008-03-12 17:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨教:10kV高压系统

讨教一下图示的10kV高压系统:1、1#柜和3#柜中的PT各有什么作用?为什么一个是三绕组一个是双绕组?三绕组和两绕组用法有什么区别?2、PT柜和计量柜哪个在前哪个在后?(我见过另外一张图恰好和这张图相反,计量在PT之前)3、有人说进线的零序电流互感器没有用,为什么?4、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器么?谢谢~~~