讨教:10kV高压系统讨教一下图示的10kV高压系统:1、1#柜和3#柜中的PT各有什么作用?为什么一个是三绕组一个是双绕组?三绕组和两绕组用法有什么区别?2、PT柜和计量柜哪个在前哪个在后?(我见过另外一张图恰好和这张图相反,计量在PT之前)3、有人说进线的零序电流互感器没有用,为什么?4、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器么?谢谢~~~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句3#柜是计量柜,测的是两相电流,电压为V-V接线。
回复 举报
“1#柜PT测线路电压,作BZT的电压信号,代母线电压”——既然测量了线路电压,为什么还需要计量柜中的PT?电度表放在这面柜子里不就行了?“代母线电压”是什么意思?
“3#柜给电度表用,三相二元件电度表需要用VV接法的PT;电压的相位不同,VV(双绕组)为不对称电压”——也就是说3#柜的PT仅用作测量,保护信号统统由1#柜的PT提供了?三绕组PT和双绕组PT只是接法不同么,还是使用场合有区别?
“要看保护是否需要在进线取“零序电流”,不取时就没有用。”——我的意思是,有人说在进线做零序保护用处不大,是么?
晕菜中,请指点,谢谢~~~