一、螺杆式制冷机组启动前的准备工作

制冷机组的正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命的重要环节。对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。为此,调试时应有制冷和水电等工程师参加。用户在调试前应认真阅读厂方提供的产品操作说明书,按操作要求逐步进行。操作人员必须经过厂方的专门培训,获得机组的操作证书才能上岗操作,以免错误操作给机组带来致命的损坏。


1、 调试前的准备

(1)由于螺杆式冷水机组属于中大型制冷机,所以在调试中需要设计、安装、使用等三方面密切配合。为了保证调试工作有条不紊地进行,有必要由有关方面的人员组成临时的试运转小组,全面指挥调试工作的进行。

(2)负责调试的人员应全面熟悉机组设备的构造和性能,熟悉制冷机安全技术,明确调试的方法、步骤和应达到的技术要求,制定出详细具体的调试计划,并使各岗位的调试人员明确自己的任务和要求。

(3)检查机组的安装是否符合技术要求,机组的地基是否符合要求,连接管路的尺寸、规格、材质是否符合设计要求。

(4)机组的供电系统应全部安装完毕并通过调试。

(5)单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统的污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况的要求。

(6)清理调试的环境场地,达到清洁、明亮、畅通。

(7)准备好调试所需的各种通用工具和专用工具。

(8)准备好调试所需的各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表。

(9)准备好调试运转时必需的安全保护设备。

2、 机组调试

制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试。由于近年来,螺杆式冷水机组在机组性能和电气控制方面都有了长足的进步,许多机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组的电控系统进行检测,组件是否运行正常。如果电控系统出现什么问题,可以及时解决。最后再通上主机电源,进行调试。在调试过程中,应特别注意以下几点:

a、检查制冷系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭。

b、打开冷凝器的冷却水阀门和蒸发器的冷水阀门,冷水和冷却水的流量应符合厂方提出要求。

c、启动前应注意观察机组的供电电压是否正常。

d、按照厂方提供的开机手册,启动机组。

e、当机组启动后,根据厂方提供的开机手册,查看机组的各项参数是否正常。

f、可根据厂方提供的机组运行数据记录表,对机组的各项数据进行记录,特别是一些主要参数一定要记录清楚。

g、在机组运行过程中,应注意压缩机的上、下载机构是否正常工作。

h、应正确使用制冷系统中安装的安全保护装置,如高低压保护装置、冷水和冷却水断水流量开关、安全阀等设备,如有损坏应及时更换。

i、机组如出现异常情况,应立即停机检查。

在制冷系统调试前,一定要做好空调系统内部的清洁和干燥工作。如果前期工作不认真进行,在调试期间将会增加许多工作量,而且会给制冷装置以后的运行带来许多隐患。

二、螺杆式制冷机组的开机操作

螺杆式制冷压缩机在经过试运转操作,并对发现的间题进行处理后,即可进人正常运转操作程序。其操作方法是:

1、确认机组中各有关阀门所处的状态是否符合开机要求。

2、向机组电气控制装置供电,并打开电源开关,使电源控制指示灯亮。

3、启动冷却水泵、冷却塔风机和冷媒水泵,应能看到三者的运行指示灯亮。

4、检测润滑油油温是否达到30 ℃。若不到30 ℃,就应打开电加热器进行加热,同时可启动油泵,使润滑油循环温度均匀升高。

5、油泵启动运行后,将能量调节控制阀处于减载位里,并确定滑阀处于零位。

6、调节油压调节阀.使油压达到0.5~0.6MPa 。

7、闭合压缩机电源,启动控制开关,打开压缩机吸气阀,经延时后压缩机启动运行,在压缩机运行以后进行润滑油压力的调整,使其高于排气压力0.15~0.3 MPa。

8、闭合供液管路中的电磁阀控制电路,启动电磁阀.向蒸发器供液态制冷剂,将能量调节装置置于加载位置,并随着时间的推移,逐级增载。同时观察吸气压力,通过调节膨胀阀,使吸气压力稳定在0.36~0.56MPa 。

9、压缩机运行以后,当润滑油温度达到45 ℃时断开电加热器的电源,同时打开油冷却器的冷却水的进、出口阀,使压缩机运行过程中,油温控制在40~55 ℃范围内。

10、若冷却水温较低,可暂时将冷却塔的风机关闭。

11、将喷油阀开启1/2 ~1圈,同时应使吸气洲和机组的出液阀处于全开位置。

12、将能量调节装置调节至100%的位置,同时调节膨胀阀使吸气过热度保持在6℃以上。

13、机组启动运行中的检查。机组启动完毕投人运行后,应注意对下述内容的检查,确保机组安全运行。

1)冷媒水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行时的声音、振动情况,水泵的出口压力、水温等各项指标是否在正常工作参数范围内。

2)润滑油的油温是否在60 ℃以下,油压是否高于排气压力0.15~0.3MPa ,油位是否正常。

3)压缩机处于满负荷运行时,吸气压力值是否在0.36~0. 56MPa 范围内。

4)压缩机的排气压力是否在1.55MPa 以下,排气温度是否在100 ℃以下。

5)压缩机运行过程中,电机的运行电流是否在规定范围内。若电流过大,就应调节至减载运行,防止电动机由于运行电流过大而烧毁。

6)压缩机运行时的声音、振动情况是否正常。

上述各项中,若发现有不正常情况时,就应立即停机,查明原因、排除故障后,再重新启动机组。切不可带着问题让机组运行,以免造成重大事故。

三、螺杆式制冷压缩机正常运行的标志

螺杆式制冷压缩机正常运行的标志为:

1、压缩机排气压力为1.8~1.47MPa (表压);

2、压缩机排气温度为45~90 ℃,最高不得超过1.05 ℃;

3、压缩机的油温为40~55 ℃左右;

4、压缩机的油压为0.2~0.3MPa (表压);

5、压缩机运行过程中声音应均匀、平稳,无异常声音;

6、机组的冷凝温度应比冷却水温度高3~5 ℃;冷极、温度一般应控制在40 ℃左右,冷凝器进水温度应在32 ℃以下;

7、机组的蒸发温度应比冷媒水的出水温度低3~4 ℃,冷媒水出水温度一般为5~7 ℃左右。

四、螺杆式制冷压缩机的停机操作

螺杆式制冷压缩机的停机分为正常停机、紧急停机、自动停机和长期停机等停机方式。

1、 正常停机的操作方法

(1)将手动卸载控制装置置于减载位置。

(2)关闭冷凝器至燕发器之间的供液管路上的电磁阀、出液阀。

(3)停止压缩机运行,同时关闭其吸气阀。

(4)待能量减载至零后,停止油泵工作。

(5)将能量调节装置置于“停止”位置上。

(6)关闭油冷却器的冷却水进水阀。

(7)停止冷却水泵利冷却塔风机的运行。

(8)停止冷媒水泵的运行。

(9)关闭总电源。

2、 机组的紧急停机

螺杆式制冷压缩机在正常运行过程中,如发规异常现象;为保护机组安全,就应实施紧急停机。其操作方法是:

(1)停止压缩机运行。

(2)关闭压缩机的吸气阀。

(3)关闭机组供液管上的电磁阀及冷凝器的出液阀。

(4)停止油泵工作。

(5)关闭油冷却器的冷却水进水阀。

(6)停止冷媒水泵、冷却水泵和冷却塔风机。

(7)切断总电源。

机组在运行过程中出现停电、停水等故障时的停机方法可参照离心式压缩机紧急停机中的有关内容处理。

机组紧急停机后,应及时查明故障原因,排除故障后,可按正常启动方法重新启动机组。

3、 机组的自动停机

螺杆式制冷压缩机在运行过程中,若机组的压力、温度值超过规定范围时,机组控制系统中的保护装置会发挥作用,自动停止压缩机工作,这种现象称为机组的自动停机。机组自动停机时,其机组的电气控制板上相应的故障指示灯会点亮,以指示发生故障的部位。遇到此种情况发生时,主机停机后,其他部分的停机操作可按紧急停机方法处理。在完成停机操作工作后,应对机组进行检查,待排除故障后才可以按正常的启动程序进行重新启动运行。

4、 机组的长期停机

由于用于中央空调冷源的螺杆式制冷压缩机是季节性运行,因此机组的停机时间较长。为保证机组的安全,在季节停机时,可按以下方法进行停机操作。

(1 )在机组正常运行时,关闭机组的出液阀,使机组进行减载运行,将机组中的制冷剂全部抽至冷凝器中。为使机组不会因吸气压力过低而停机,可将低压压力继电器的调定值调为0.15MPa 。当吸气压力降至0.15MPa 左右时,压缩机停机,当压缩机停机后,可将低压压力值再调回。

(2)将停止运行后的油冷却器、冷凝器、蒸发器中的水卸掉,并放干净残存水,以防冬季时冻坏其内部的传热管。

(3)关闭好机组中的有关阀门,检查是否有泄漏现象。

(4)每星期应启动润滑油油泵运行10~20min,以使润滑油能长期均匀地分布到压缩机内的各个工作面,防止机组因长期停机而引起机件表面缺油,造成重新开机时的困难。

  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发

    机组的调试、开机步骤、正常运行的标志等都介绍得很清楚,学习照办了。

    2021-07-08 10:14:08

    回复 举报