先介绍一下电压互感器:电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘。半绝缘电压互感器则正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。 半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或者并联灯泡或并联电阻抗谐振,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,磁力性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2小时,长期运行可能回出现被击穿的现象;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。
综合以上情况,半绝缘电压互感器在中性点不接地的10kV配电系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,会影响计量的正确性,使测量的数据丢失,危及继电保护和自动装置的正确动作等。因此,10kV配电系统中不适合选用半绝缘电压互感器,应当选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。选择全绝缘电压互感器应尽量考虑选择大容量电压互感器。
一次消谐器是安装在PT中性点和地之间的,保护PT一次侧的阻尼器件。
二次消谐装置,也叫作微机消谐装置,是安装在PT的二次侧,保护电压互感器,并且可以分析、记录,上传、通讯等功能。
为了电力系统的安全,我们需要将危险系数降低,将系统做完善,在PT的一次侧安装一次消谐器,PT的二次侧安装二次消谐器,二者可以同时使用。