项目在咸阳,采用一次回风,设计风量20000m3/h,新风6000m3/h,室内取24℃,50%;表冷量170kw,再热60kw;现在现场情况是,房间温度只能达到23度,湿度七十多,湿度比较大,降不下来;温度也降不下来;据现场说供水11度,回水接近18度不到20度;然后设计管径是DN100,机组实际盘管管径DN50,于是现场就按DN50做的支管接到主管上,这个距离大概是6m左右;   我个人分析,1、首先是水温不达标,设计要求温度是7/12,局现场说可能是温度计坏了?或者没有完全插入水管?

项目在咸阳,采用一次回风,设计风量20000m3/h,新风6000m3/h,室内取24℃,50%;表冷量170kw,再热60kw;现在现场情况是,房间温度只能达到23度,湿度七十多,湿度比较大,降不下来;温度也降不下来;据现场说供水11度,回水接近18度不到20度;然后设计管径是DN100,机组实际盘管管径DN50,于是现场就按DN50做的支管接到主管上,这个距离大概是6m左右;

  我个人分析,1、首先是水温不达标,设计要求温度是7/12,局现场说可能是温度计坏了?或者没有完全插入水管?

                       2、其次是管道有没有可能堵塞,水管过滤器或者盘管。

                       3、调小新风量,让空调机组尽量只循环室内空气,看是否能达到温湿度要求

                        4、有没有可能是支管变径太厉害,应该还是按DN100做管。

                        5、自控是否存在问题,由于采用的是电加热,是否可以考虑关闭一级电再热,首先考虑湿度。

                         6、甲方怀疑是否是冷量不够,我核算了两遍,感觉这个冷量是够的,而且还放大了10%的系数

                         7、如以上措施还无法达到正常温湿度,有没有在尽量不增加造价的基础上进行调整,增加深度除湿直膨段?

                         8、造成湿度超标的原因各位可以分析一下,是设计上原因?,还是施工原因?或者是机组本身的原因?

免费打赏
cof1625017255522
2021年07月28日 14:12:50
2楼

新风的焓值 室内的焓值 才可以决定冷量,目前按你的情况来看,冷量不够

回复
cof1531288703020
2021年08月01日 00:57:52
3楼
水温太高了 冷量不够 你可以测一下过表冷器的温度 你这种情况肯定是高了
回复
ekinjian
2021年09月05日 20:12:40
4楼

室内取24℃,50%,室内露点温度12.90度,你10度冰水进表冷器就有问题了

回复
小明2
2021年09月18日 15:06:58
5楼

影响因素太多了,分析起来可以给你一篇论坛

回复
ww47306
2021年10月21日 10:56:14
6楼

一是供水温度高了;二是,170Kw冷量,DN50的盘管口径小了,至少DN65,DN80最佳。;三是,从盘管口径的选择来看,空调厂家是小厂,应该不专业。四是,由于盘管的口径小,导致水阻大,流量小,从水侧温差来看流量是个问题。当然,也有管路堵塞或其他因素导致。五是,盘管的设计错误。空调小厂几乎不大懂。

把水温这个关键问题先搞定后看。

回复
新风过滤设备
2022年03月03日 19:47:17
7楼

分享来看看

回复
益元
2022年03月16日 19:53:08
8楼

要先确定水温是否准确,再确定盘管管径是否过小。

回复