第一部分 基本规定 基本规定包含了:施工许可与方案编制、交通安全、道理施工围挡、管线保护要求、便道施工、沉降变形监控监测、爆破作业、应急救援管理共八项内容。
基本规定包含了:施工许可与方案编制、交通安全、道理施工围挡、管线保护要求、便道施工、沉降变形监控监测、爆破作业、应急救援管理共八项内容。
1.1 施工许可与方案编制
由于市政工程涉及到占用公共道理、园林绿化等,可能使用到爆破器材的必须到当地主管部门权属单位办理批准手续,并编制交通疏导、管线保护、爆破等专项方案,需专家论证的,施工前进行专家论证。
1.2 交通安全
市政工程施工现场应设置明显的交通标识牌,便于车辆、行人等安全通行;占道施工区前方每个100m设置一道交通标志牌,前后各三道及相应的反光锥。城市快速在作业区后200m,100m、50m处及作业区每个50m设置一道交通标识牌,连续设置两道。
1.3 施工道路围挡
1.4 线管保护
1.5 便道施工
1.6 沉降变形监控监
1.7 爆破作业
1、爆破作业应提前3天发布公告,并设置安全距离、警示标志和隔离围挡
2、300m以内隧道,应在洞口两侧50m外设起爆站,其余的不得少于300m
3、禁止携带起火工具和穿戴易引起静电的衣物
4、送药杆必须是木杆或竹杆
5、盲炮检查必须是爆破15分钟后实施
6、能见度不足100m,不得施工
1.8 应急救援管理
编制预案、定期培训、演练,明确应急逃生道路,编制管理制度,设置专用应急物资库房
道路施工安全管理包含了:地基处理、滑坡地段防护要求、管道施工、路基施工、路面施工。
2.1 地基处理
2.2 滑坡地段防护
分减载护坡、植草绿化护坡、片石挡土墙护坡、喷锚护坡等
2.3 管道施工
基坑、沟槽、管井开挖与支护,上下通道、安全防护参照基坑工程执行,增设夜间红色指示灯;
顶管作业应编制施工方案,并组织专家论证实施;
长距离顶管作业,应监测顶管内氧气和有毒有害气体浓度;内部应设置安全有效低压的照明;人工顶管作业应严格控制掘进量。
2.4 路基施工
路基施工应有设置安全警示标牌,现场应有人员指挥,严禁掏挖;在边坡下严禁站人,边坡上方1.5m内严禁堆土。
2.5 路面施工
施工区域出入口设置安全警示标牌,施工人员穿反光衣,作业前应进行安全交底,机械设备应有专人指挥。
桥梁施工安全标准化包含了:基础施工、下部结构施工、上部结构施工、桥面附属工程施工。
3.1 基础施工
1、栈桥施工
栈桥施工,在通航水域搭设栈桥应取得海事和航道管理部门批准;
应设置限载、限速、防碰撞、防落水等安全标志和救生器材;
栈桥两侧设置1.2m的防护栏杆;
间隔不大于500m,设置会车,、掉头区域;
发现破坏情况,应及时重新检修、复核原构筑物。
2、水上施工
应及时了解当地气象、水文、地质以及周围环境情况等;
办理水上水下施工作业许可证,工程船舶应有有效船检证书,船员须持有与其岗位相应的适任证书;
狭窄水道和来往船舶频繁的水域施工时,应设专人值守通讯频道;
遇能见度不良天气时,应显示规定信号,必要时停止航行或作业;
应配备应急救援物资器材。
3、桩基础施工
桩基成孔后或施工暂停时,应设置水平防护,四周应隔离,水平方向应采用水平钢盖板进行防护;
成孔检测时,孔口上需铺设跳板。
4、围堰施工
围堰应设计验算
根据实际情况确定围堰高度
加强渗水、变形、冲刷情况的监测
围堰类型土石、钢板桩、双壁钢、吊箱围堰
应对围堰施工作业进行检查
提倡钢爬梯上下
3.2 下部结构施工
下部结构施工安全生产标准化包含了:墩柱施工、盖梁施工、垫石施工。
1、墩柱施工
墩柱钢管脚手架搭设参考脚手架工程;
装配式防护架应水平、坚实、平整,内侧应铺满安全兜网,外侧铁丝网应满铺;
模板操作平台由墩柱钢模板与型钢过道组成,必要时设置防倾覆措施;
上下通道采用箱式梯笼,超过40m,宜设置施工电梯;
钢筋绑扎高度超过6m应采取临时固定措施。
2、盖梁施工
抱箍式盖梁操作平台,平台由抱箍、沙箱(或千斤顶)、主梁、分配梁、型钢走道与防护等构成;
抱箍安拆、检查等施工宜采用扁担式吊篮,抱箍内部用橡胶皮等柔性材料环包;
采用高强螺栓连接,连接顺序为先内排后外排,并定期进行检验复核;
设置上下定位标记,定期进场监测;
操作平台主梁之间应有对拉连接措施;
盖梁施工采用钢管扣件或少支点支撑式支架,应水平、坚实、平整;
提倡采用箱式梯笼上下。
3、垫石施工
垫石施工安全防护可采用框架组合型防护,由方钢支架与防护网片组合形成,使用时吊装至盖梁上,形成盖梁临边防护,如图:
3.3 上部结构施工
上部结构施工安全生产标准化包含:支架法制梁、零号块施工、挂篮施工、预制梁施工(梁场布置)、预制梁施工(运、架梁)、平移顶推施工、预应力张拉、跨线施工、索塔施工、斜拉桥施工、悬索桥猫道施工共11项内容。
1、支架法制梁
支架基础应进行设计及验算、检查验收,并使用1.1倍施工总荷载试压;
支架可使用碗扣式、门式或扣件式钢管脚手架;
桩、柱式支架钢管应满足承载力要求,纵梁之间应设置横向连接,并进行检查验收,跨通行道路’航道等应根据情况设置防碰撞措施;
梁浇筑应严格按照方案制定的顺序进行;
支架应编制监控监测措施;
支架遵循“先支后拆、后支先拆”;
相邻梁之间应满铺安全兜网,有行人通行时,应铺设密目式安全网或用硬质防护。
6、平移顶推施工
7、预应力张拉
预应力张拉应严格按照操作规程进行,在操作平台应设置硬质防护,张拉机械前端必须设置不小于3mm的铁板,禁止操作人员站立在千斤顶前后;机具应有专人使用和管理,并定期进行维护和检验。
8、跨线施工(如图)
9、索塔施工(如图)
应对作业人员进行体检;
施工时,必须设置环绕索塔塔身的高空作业封闭式防护系统;
避雷设施;
设置临时通道,塔身超过40m时应设置施工升降梯;
应配备消防设施。
10、斜拉桥施工
斜拉索施工,受力构件必须具有结构受力计算书;
施工平台应搭设牢固,平台四周及人员上下通道应设置防护栏杆;
挂索安装,应确保锚头拉杆和牵引头的连接、滑轮同搭柱的连接牢固可靠;
施工时,下方禁止其他作业。
11、悬索桥猫道施工(如图)
猫道应单独设立,线形应与主缆空载时的线形平行,面层顶部与主缆下沿的净距宜为1.5m,猫道宽度3-4m,两侧安全网高不宜小于1.5m,上下游猫道承重绳加设应保持一致。
3.4 桥面附属工程施工
桥面附属工程施工涵盖了:防撞护栏施工、桥面伸缩缝施工
隧道工程包含:明挖隧道施工、暗挖隧道施工 。
4.1 明挖隧道施工
1、明挖隧道基坑施工可参照房建工程基坑工程要求进行施工
2、基坑周边应设不低于30cm的挡水
3、设置护栏和防尘棚
4.2 暗挖隧道施工
3、竖井施工
竖井作业应设置截、排水设施,井口开挖前应设置锁口圈,周围应设置不低于1.2m的安全栅栏和安全门,渣土不得在锁口周边堆放。
严格控制开挖进尺、及时施工初期支护;
做好超前地质预报和监控量测;
设置集水井、送风管;
每一环爆破后进行有害气体检测;
施工照明应使用安全电压和应急照明灯。
4、洞口工程
5、洞身开挖
开挖方案:全断面法、台阶法、环形开挖留核心土法、中隔壁法或交叉中隔壁法、双侧壁导航法。
平行同向开挖,两隧道间距不宜小于2倍洞径,双向开挖面间距15-30m时,应改为单项开挖;
仰拱应分段开挖,限制分段长度;
栈桥车辆通过车速不得超过5km/h;
涌水段开挖宜采用超前钻孔探水。
6、初期支护
开挖尺寸到位后,必须及时安装临时支撑、打锚杆和喷浆,封闭成环,保证围岩稳定
7、衬砌作业
8、瓦斯隧道施工
瓦斯隧道通风设施应保持良好状态;
井内装置应采用双电源双回路供电,高瓦斯工区和瓦斯突出工区电气设备、作业机械必须使用防爆型;
隧道作业面应配备瓦检仪;
应设置专班、专人做好检测、记录和报告工作,瓦斯监测员应取得相应的从业资格;
进入隧道前应对关键位,不良地段,电气设备开关附近20m,范围内进行检测;
钻爆执行“一炮三检制”和“三人连锁爆破制”;
严禁火源进洞;
开挖完成后应及时喷锚支护、封闭围岩、堵塞岩面缝隙。
9、隧道内供风、供电、给排水
10、隧道内交通安全
隧道洞口应设置专人指挥管理车辆,实行人车分流;
洞口、成洞地段设置15km/h限速牌,未成洞地段、工作台架处、大型设备停放处设置5km/h限速牌;
停放在运行界线处的施工设备与机械,应设置外边缘警示灯;
施工车辆不得人货混装。