现浇箱梁施工常见问题: 一、开工前准备工作 二、支架搭设 三、支架预压 四、模板工程五、桥梁支座安装 六、箱梁钢筋工程 七、箱梁混凝土浇筑工程 八、预应力 九、其他
现浇箱梁施工常见问题:
一、开工前准备工作
二、支架搭设
三、支架预压
四、模板工程五、桥梁支座安装
六、箱梁钢筋工程
七、箱梁混凝土浇筑工程
八、预应力
九、其他
开工前准备工作主要包括以下几个方面:
1、技术准备工作
技术准备工作包括:方案编制、技术交底、开工报告
常见问题:无方案、无交底、无开工报告
后果:工程不得开工或开工后产生纠纷
①目前,所有结构形式的桥梁均有方案样本,由技术员及时针对主管桥梁进行方案的编制和对施工班组的安全、质量、健康、环境、进度第三级技术交底。
②桥梁开工前需报批开工报告;无开工报告不得开工。质检人员在无开工报告的前提下,可拒绝报检。
③在无开工报告的情况下质检员参与报检的,开工报告由质检员负责制作补齐;以从源头控制技术准备工作的正常运转。
2、工料机准备工作
常见问题:施工机械安排不当、缺少施工材料。
后果:工程停工。
案例:二平中桥工具锚准备不及时,物资部门联系厂家空运购买工具锚,造成资源浪费。
缺少的施工材料如:锚具供应不及时、钢筋供应不及时、模板、木材供应不及时、支座供应不及时等。
人员安排不恰当:主要为施工队伍人员太少,顾此失彼。
机械安排不当:主要为吊车安排不恰当。吊车要么无事可做,要么忙不过来。
一、基础压实处理
常见问题:支架搭设前,未对基础进行碾压密实处理,或处理力度不够,基础承载力不足。
后果:基础一旦承受足够的上部荷载,就会发生不均匀沉降现象。
案例:铜梁互通F匝道中桥0#桥台基础压实遍数不够,支架搭设完毕经预压后,基础沉降超过5cm,支架全部返工。
二、基础排水处理
常见问题:排水不畅通,基础长期泡水,造成基础承载力不足。
后果:基础长期泡水,会逐步降低承载力。
案例:铜梁互通F匝道中桥2#桥台排水不畅通,支架搭设完毕经预压后,基础沉降超过5cm ,支架全部返工。
三、支架扫地杆设置
常见问题:扫地杆未设置或虽设置,但设置不符合规范要求。
后果:支架整体失稳而倒塌。
无论是满堂红还是其它方式的脚手架,均必须设置纵、横扫地杆,且应符合下列要求:
1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011规定:在立杆底部的水平方向上应按纵下横上的次序设置扫地杆。
2、扫地杆句地面高度不大于350mm。
3、当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠近坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
四、底座及顶撑搭设要求
常见问题:底座及顶撑伸出立杆长度超过规范要求;底座悬空。
后果:支架失稳。
五、剪刀撑设置
常见问题:剪刀撑设置数量不足;剪刀撑间搭设长度不足。
后果:支架整体失稳。
2008年3月13日。西安法门寺一期工程正圣门东A区高大厅堂梁板楼盖,支模高度达20.5 m,采用扣件式钢管支架,没有设置垂直和水平剪刀撑,在浇筑至板中间部位时,突然发生坍塌,正在作业的十几名工人,瞬间如自由落体般地被摔坠至地面,造成3人死亡、6人受伤。
六、管材破旧
常见问题:钢管脚手架周转次数多,钢管锈蚀严重,甚至出现破损现象。
后果:支架整体承载力降低。
七、杆件连接不紧实
常见问题:上下碗扣与横杆连接松散,不牢固。
后果:支架垮塌。
案例:昆明新机场在建桥梁垮塌
事故直接原因:是支架架体构造(搭设)有缺陷,支架安装违反规范,支架的钢管扣件有质量问题,采用从箱梁高处向低处浇筑砼的方式违反规范规定,导致架体右上角翼板支架局部失稳,牵连架体整体坍塌。
施工防护不到位,或无操作平台,或操作平台不满足施工要求。
后果:产生安全事故。
支撑架钢管变形,钢筋、钢管、模板散落地面(步距最大达1.8m,立杆间距为0.9×0.9m)
1、无剪刀撑,支撑架承载力严重下降
2、缺水平杆,上碗扣设置不牢固(上碗未锁紧、浮搁置、无上碗),在支架变形(或受力加载)过程中脱落,使立杆步距加大一倍(2.4m),支撑架承载力下降。
3、该事故是一起责任事故, 6名责任人移送司法机关。
八、其他问题
支架与墩柱间空间间距大。
一、预压的目的
1.检验支架及地基的强度及稳定性,消除混凝土施工前支架的非弹性变形(消除整个地基的沉降变形及支架各接触部位的变形)。
2.检验支架的受力情况和弹性变形情况,测量出支架的弹性变形。在支架搭设前,进行基础预压;在支架及底模铺设完毕后,进行支架预压。
二、常见问题
1、预压荷载未按规范要求取值。
2、未分级预压。
后果:
1、未能完全消除非弹性变形,导致施工出的箱梁线型不流畅,标高不能满足设计要求;
2、预压过程中整体失稳定。
《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ-T194-2009):
一、主次楞
常见问题:主次楞尺寸不符合方案要求、次楞间距不符合间距要求、主次楞木材质量差。
后果:主次楞变形严重,浇筑出的混凝土出现涨模等现象。
案例1:柿花大桥主楞尺寸由12cm*12cm替换为10cm*10cm后,跨中挠度超过规范2.5mm。
案例2:柿花大桥部分位置次楞尺寸、间距完全不符合方案要求;该区域混凝土可能会出现问题鼓包等问题。
案例3:柿花大桥部分主次楞木方破损,无法满足承载力要求。
二、底模板
常见问题:底模板质量差,经日晒雨淋后不能完全满足使用要求。
后果:浇筑出的混凝土表观质量差,甚至出现鼓包、涨模等问题。
案例:柿花大桥底模板质量很差。
一、支座垫石
常见问题:支座垫石不平整和梁底支承接触面不平整。
后果:支座受力不均匀,局部应力集中,而使钢盆竖向开裂。
二、支座安装
常见问题:支座大小位移方向安反。
后果:箱梁在使用过程中开裂;立柱出现环向裂缝。
三、支座临时连接拆除
常见问题:现浇箱梁临时连接在浇筑混凝土前即已拆除。
后果:支座无法正常发挥使用功能,支座需更换。
常见问题:对于预制梁,主要表现为临时支座以及支座临时连接未及时拆除。
后果:支座无法正常滑移,进而无法使用。
四、支座安装其它注意事项
部分作业队伍环氧树脂砂浆未按照规范要求进行施工。
对于预制梁安装,在安装前要调整好垫石的标高、平整度等。对不符合要求的,要进行打磨处理或返工处理。
一、钢筋连接
常见问题:1、焊条等级偏低;2、焊缝长度不够;3、焊缝质量差。
后果:1、焊缝强度不够,钢筋的连接不能满足受力要求。
钢筋焊接及验收规 程(JGJ18-2012):
案例:铜梁互通F、H匝道中桥、旧县互通A匝道大桥多次发现使用422焊条。
二、钢筋直螺纹连接
三、钢筋保护层
常见问题:1、保护层厚度不足;2、保护层过厚。
后果:1、钢筋锈蚀;2、混凝土开裂。
四、钢筋切割不当
常见问题:预应力管道与弯起钢筋空间位置冲突,直接切割弯起钢筋。
后果:整个钢筋系统抗剪能力急剧降低,造成重大安全隐患。
案例:马路口中桥弯起钢筋切割。
知识普及:几种钢筋的构造及其作用
五、钢筋施工其他问题
1、钢筋净距离不够;钢筋间距不符合要求;
2、钢筋绑扎搭接长度不够;
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG_D62-2004)
公路桥涵施工技术规范(JTG_TF50-2011)
3、人孔位置处没有设置上下层加密钢筋。
后果:人孔处应力集中,出现裂缝。
4、渐变钢筋未按照设计要求进行渐变绑扎。