目前,微机消谐装置对基波谐振和单相接地故障判据的主要区别在于零序电压U0的高低。通常,基频谐振定为当U0≥150V时;当30V≤U0<145V时定为单相接地故障。工作过程如下: 为了防止在单相接地时由于装置误动使PT长时间过负荷而烧毁的情况发生,通常将微机消谐装置基频谐振的判据电压定得比较高。这样,在工频位移电压不是很高的情况下(如空母线合闸)装置将无法动作,就可能使某些励磁特性欠佳、铁芯易饱和PT的熔丝熔断。而且这种装置当电网对地电容较大时,它对防止间歇性接地或接地消失瞬间互感器因瞬时饱和涌流而造成熔丝熔断的事故无能为力。此外,在持续时间较长的间歇电弧过电压激发下,流过PT高压绕组的电流将显著增大,仍可能会烧坏PT。
目前,微机消谐装置对基波谐振和单相接地故障判据的主要区别在于零序电压U0的高低。通常,基频谐振定为当U0≥150V时;当30V≤U0<145V时定为单相接地故障。工作过程如下:
为了防止在单相接地时由于装置误动使PT长时间过负荷而烧毁的情况发生,通常将微机消谐装置基频谐振的判据电压定得比较高。一般来说,两相短路、三相短路会被微机消谐装置在700ms以内快速切除故障,无论开口三角设置什么阻值的电阻都不会在700ms以内引起电压互感器过载烧毁。
但是,最恶劣情况是的两相异地经大电阻接地短路,虽然极少,可是因短路电流很小微机保护装置无法切除故障时,所以故障会长时间存在,这种故障的特点是两相电压降低一相电压不变,没有任何一相升高,因此相间短路故障不会影响微机消谐装置自动跟踪和调整。此外,由于基频谐振中的频率实际上并不是十分严格的基频,不是完全没有频率突变。
实际工程中,因故障的随机性,谐振过电压的地点和传播方式也具有不确定性,若谐振点距离消谐装置较远,谐振的信息还没有反应到微机消谐装置,设备就发生了爆炸事故。必须将微机消谐器由于采集数据的时长控制在1s内,抓住最佳阻尼时间,保护电压互感器安全。