压力试验数据太多总记混!看这里!消防给水及消火栓系统!
英俊的水煮鱼
2021年07月14日 14:30:07
只看楼主

消防给水及消火栓系统,课本、规范中出现的压力试验要求汇总!案例综合热门考点! 01 管道水压强度试验 1.水压强度试验

消防给水及消火栓系统,课本、规范中出现的压力试验要求汇总!案例综合热门考点!

01


管道水压强度试验

1.水压强度试验 :试点设在系统管网的最低点。先将管网内的空气排净,再注水,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。

2.试验压力按照下表:

02


水压严密性试验应

水压严密性试 验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。

03


气压试验

1.干式消火栓系统除了做水压试验外还应该做 气压试验
2. 气压严密性试验 的介质宜采用 空气或氮气 ,试验压力应为 0.28MPa, 且稳压 24h ,压力降不应大于 0.01MPa

04


消防水带

1.水带长度 :测量时应不包括水带的接口,将测得的数据与有衬里消防水带的标称长度进行对比,长度 小于水带长度规格1m以上的 ,则可以判为该产品为 不合格
2.压力试验 截取1.2m长 的消防水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力, 保压5min ,检查是否有渗漏现象, 有渗漏则不合格 。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其 爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍 如常用8型水带的试验压力为1.2 MPa,爆破压力不小于2.4 MPa。
注:8型水带指水带的设计工作压力为0.8Mp

05


消防水枪
1.抗跌落性能 :将消防水枪(旋转开关处于关闭位置)以喷嘴 垂直朝上,喷嘴垂直朝下、消防水枪轴线处于水平 (若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置, 从离地(2.0±0.02)m高处(从消防水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上 。消防水枪在每个位置 各跌落两次 ,然后再检查水枪,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
2. 密封性能试验: 1)关闭水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢 加压至最大工作压力,保压2 min ,枪体及各密封部位不允许渗漏。
2)打开水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,封闭水枪的出水端。加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢 加压至最大工作压力,保压2 min ,枪体及各密封部位不允许渗漏。
3.耐水压强度试验 打开水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,封闭水枪的出水端。加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢 加压至最大工作压力的1.5倍,保压2 min 。水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。

06


消防接口抗跌落性能
1. 内扣式接口以扣抓垂直朝下的位置 ,将接口的 最低点 离地面 (1.5±0.05)m 的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
2. 卡式消防接口和螺纹式消防接口以消防接口的轴线呈水平状态 ,将消防接口的 最低点 离地面 (1.5±0.05)m 高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。

07


室内消火栓
1.密封性能: 室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa的水压,保压2min,应无渗漏现象。 
2.水压强度: 室内消火栓的阀体和阀盖应能承受2.4MPa的水压,保压2min,不得有破裂和渗漏现象。
免费打赏
我是无敌的哈哈
2022年05月10日 11:38:58
2楼

学习,感谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开