预防开关柜凝露的措施有哪些?
陕西赛普瑞电气
2021年07月14日 14:37:07
来自于电站工程
只看楼主

      【赛普瑞电气】预防开关柜凝露的措施有哪些?       开关柜凝露在电气设备运行中是非常常见的一种现象,很多运维人员每年都会开展开关柜防凝露专项检查,今天就来浅谈一下预防开关柜凝露的措施有哪些?在谈开关柜凝露预防措施之前先给大家介绍一下开关柜凝露的原因及危害。       

      【赛普瑞电气】预防开关柜凝露的措施有哪些?

       开关柜凝露在电气设备运行中是非常常见的一种现象,很多运维人员每年都会开展开关柜防凝露专项检查,今天就来浅谈一下预防开关柜凝露的措施有哪些?在谈开关柜凝露预防措施之前先给大家介绍一下开关柜凝露的原因及危害。

开关柜结露

       开关柜凝露原因:
       赛普瑞电气通过多年的开关柜治理经验发现:通常开关柜凝露主要是因为开关柜安装环境差,开关柜设备密封不严实,空气中温湿度变化大。还有就是开关柜底部的进行线孔缝隙大,底部的电缆沟内有大量的积水未做及时的处理。另外开关柜出现凝露未安装智能除湿装置进行除湿处理,柜内凝露就会越来越严重。最后就是柜体内温度特别是接近地面的温度低于环境空气温度等。这些都可造成开关柜凝露现象的发生。

       开关柜凝露的危害:
       开关柜凝露出现的地方不同,引发的危害也是不一样的,比如:

       (1)开关柜继电器仪表仓发生凝露。开关柜继电器仪表仓形成的凝露对端子排上的金属导电部位造成腐蚀,腐蚀严重或混入灰尘等杂质后易造成交、直流短路接地,而直流接地会对变电站二次系统的稳定运行造成极大的危害。运行经验表明,直流接地多是有水附着在带电部位上,而更严重的是凝露造成端子排上两根二次线的短接,如果恰好是断路器跳闸回路,则会立即引起断路器误动作,造成停电事故。

       (2)开关柜电缆仓发生凝露。在干燥的电缆仓中,电缆、避雷器等电气设备绝缘表面虽有污秽但电阻很高,不会发生污闪。一旦电气设备受潮产生凝露,污秽层电介质便会逐渐分解并在绝缘表面形成一层薄薄的导电液膜,使电气设备的绝缘强度大大下降,产生放电,长时间放电,造成绝缘击穿。同时,设备相间爬电距离缩短,在高电压的持续作用下,势必造成其他相电气设备绝缘积累性损伤,逐渐发展成相间短路故障,最终引起开关柜爆炸。

       (3)开关柜手车断路器仓发生凝露。在手车断路器操作机构上形成的凝露会腐蚀机构内的金属部件,影响机构的使用寿命,甚至因锈蚀而造成机构卡涩,导致手车断路器分合时机构不能运行到位。如果因此使得断路器动静触头慢分慢合,则会酿成电力事故。

       (4)开关柜母线室发生凝露。开关柜母线室发生凝露现象,凝露产生的凝结水沿着母线外壳滴落到进线开关的PT铜排,进而发生母线的单相接地和相间短路故障,严重的还会引发母线室烧毁。

       那么开关柜凝露该如何预防呢?
       (1)严把验收关。重视高压开关柜投运前的验收工作,确保开关柜投运前柜内干燥、清洁,装置、工艺存在缺陷的开关柜严禁投人运行。要求施工方提供户内10 kV开关设备在85%-95%的相对湿度下进行凝露试验的合格报告。

       (2)加装电缆沟除湿系统。开关室电缆沟在雨水较大、排水不畅时,雨水会倒灌人沟中。随着雨水蒸发,室内湿度增加,易发生凝露现象。为防止开关室电缆沟进水,除增加开关室内外电缆沟的高度差外,还应在开关室外设置电缆沟集水井,并通过水泵将雨水及时排出电缆沟。在雨季,运行人员应加强对变电站的巡视工作,确保水泵的正常运行。

       (3)通过封堵防湿除露。对通往开关室、电缆夹层及电缆穿越墙壁、楼板进出开关柜等的孔洞,应用防火堵料填塞结实并封死。同时,运维人员应定期开展防火封堵排查工作,防止防火堵料脱落。在扩建工程中,对已打开的电缆孔洞,运维人员应督促施工人员及时恢复封堵。
 
       (4)开关柜加装智能除湿装置 。开关柜内加装开关柜除湿器——SPR-CN-S1智能除湿器,手动、自动运行两用,母线室顶部安装HK-SEPRI-Q型顶置除湿装置,自动除湿。 用户还可根据需要安装电气环境智能管控系统www.sxsepri.com,电气运行环境在线监测系统是集软硬件于一体,基于X86构架、Windows操作系统,采用C/S模式,安全稳定的客户端,监控内容涵盖电力变电站环境监控项目需求,基于上百个电力变电站环境监控方案,实现了集中实时监控、远程运行管理、故障预警通知、历史数据查询、机房无人值守。充分应用“大云物移智链”等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,大力提升数据自动采集、自动获取、灵活应用能力。

智能除湿装置
开关柜内安装智能除湿装置——SPR-CN-S1智能除湿器

HK-SEPRI-Q型顶置除湿装置
开关柜母线室顶部安装HK-SEPRI-Q型顶置除湿装置

图片电气环境智能管控系统


 
       (5)规范变电站巡视工作。①高压开关室均应按规定安装空调和温湿度指示仪,运维人员巡视变电站时,应及时根据季节特点转换空调工作模式,详细记录开关室内温湿度,并建立台账,随时对比、分析温湿度变化情况。②运维人员应定期对开关柜进行局部放电测试,通过超声波和地电波的测量,密切监视设备的异常变化。③在高湿天气要加强巡视力度,检查房屋、墙壁有无渗漏雨现象,门窗是否关严,水泵是否正常工作等,发现异常现象,应立即组织分析,尽快处理。

免费打赏

相关推荐

APP内打开