你对微机消谐装置了解哪些呢
安徽正广电电力
2021年07月15日 09:39:34
只看楼主

      通常我们所了解的微机消谐装置功能一般是对PT开口三角电压的采集,对电网谐振时的频率成分进行快速分析,对单相接地、电网谐振准确地判断。如果是谐振,计算机发出指令使消谐电路投入,实现快速消谐。并清晰展现运行状态,便于查询数据,方便了后台监测,及实时上传系统的运行状态等功能。       其中,主板也称为微机控制器,主要由中央控制单元(一般由高性能单片机构成)和高速信息采集等装置(为了检测零序电压)构成。

      微机控制部分实现对开口三角电压电流监测、控制的功能,工作期间持续对互感器三角绕组开口侧电压进行监测,比较和判断、CPU采集数据。正常运行或者发生单相接地时,二次消谐不动作,一旦判断电网发生谐振过电压,便使正反并联在开口三角两端的两只晶闸管交替过零触发导通,限制和阻尼铁磁谐振。必要时可以重复消除谐振,如阻尼高频、基频及分频三种谐振。微机系统检测故障后,分别给出显示和报警并记录、存贮有关故障信息。CPU系统处理完最后,返回起始状态,并继续检测电路中的状态。利用微机编程软件,在识别谐振过电压的同时消除谐振过电压,将谐振故障彻底消除。

      在中性点不接地系统中,PT 铁磁谐振与单相接地故障均表现为零序电压升高。现有微机消谐装置主要通过检测零序电压的频率来辨识分频谐振与高频谐振,然而,由于基频谐振表现地与单相接地极为相似,微机消谐装置很难区分。 所以需要产品升级具有单相接地告警、过压报警、PT断线告警的功能,严格控制微机消谐装置对开口电压跟踪的响应时间。