消防立管和干管管径的确定问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年02月04日 12:25:21
只看楼主

请问,消防立管和干管的管径是通过规范中规定的根据不同建筑的室内每个消火栓的设计秒流量和最少使用的消火栓的数量相乘出来的秒流量来确定的,不知小弟说的是否对。请各位指点,我是学暖通的。

请问,消防立管和干管的管径是通过规范中规定的根据不同建筑的室内每个消火栓的设计秒流量和最少使用的消火栓的数量相乘出来的秒流量来确定的,不知小弟说的是否对。请各位指点,我是学暖通的。
免费打赏
弱水三千
2005年02月04日 21:27:46
2楼
就是啊,没错!
回复
cmercury
2005年02月07日 11:30:23
3楼
流量是正确的,但选管径时要考虑流速,流速在规定的范围内才可。
回复
tanewguy
2005年02月17日 00:15:50
4楼
3楼大哥,《措施》里说的计算方法是关闭最大数量竖管后取最不利一组消防竖管
来分摊消火栓用水量,且不应小于竖管最小流量,好象不是楼主说的那样啊?
还请赐教!
回复
伯大哥
2005年02月17日 09:21:25
5楼
消防竖管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量计算确定,但不应小于100mm。
回复
wq0
2006年09月03日 16:59:23
6楼
楼上的兄弟,不是所有的干管都必须不小于100mm,要看每根立管消防用水量多少.
回复