01
-管综优化工作流程-
管综优化是机电安装工程BIM应用的核心环节,为保证BIM管综相关应用能够在项目中更好的实施,需要制定科学合理的管综优化流程,帮助我们快速准确的将应用点进行落地实施。
图1-1 管线综合流程图
02
-准备阶段相关工作-
管综优化准备阶段主要是对项目的概况、各专业碰撞情况进行分析,帮助我们迅速的了解项目的基本情况,只有做到分析充分与项目各方面因素做到融会贯通,才能为后续的工作打下坚实的基础。
2.1、项目概况分析
由于每个项目都有其独特性,我们在准备阶段需要根据项目的特点对地下车库进行分析,其中包括但不限于:车库结构高度分析、结构梁排布分析、喷淋支管走向分析、各专业管线型号分析(图2-1)以及管线密集区预警。使相关人员对项目的概况、特点有全面的了解。
图2-1 概况分析
2.2、管线碰撞分析
二维图纸中,很难发现不同专业间较为隐蔽的冲突,利用三维碰撞检查各专业间的碰撞情况,并导出详细碰撞检测报告。根据碰撞检测报告进行项目各专业碰撞分析,并提出合理排布建议(图2-2),为管综方案的制定提供数据支撑。
图2-2 各专业碰撞分析
03
-管综方案制定-
3.1、制定方案
根据准备阶段的分析结果,综合考虑相关设计规范、管线排布原则、施工难度、整体美观度和施工成本等各种因素,对各专业的管线进行分层敷设尝试,并出具多套初步管综方案和示意图(图3-1)。
图3-1 管综方案示意图
3.2、方案可行性讨论
方案制定完成后,与项目相关人员针对各方案的净高、优点、缺点对比分析,进行方案可行性的讨论,通过不同方案的同条件对比(图3-2),可以更加直观了解各种方案的情况。
图3-2 方案对比分析示意
04
-管综方案确定-
方案制定完成后,通过召开管综会议对各方案进行讲解,并进行相关问题的答疑,最终确定最优排布方案。方案否决时,我们需要针对会上提出的注意事项及排布建议进行记录,重新进行方案的制定。
图4-1 召开管综会议
05
-管线综合调整-
5.1、调整原则
管线综合调整需要遵循七大原则:满足规范、实现功能、施工方便、维修方便、节约成本、布局美观和消除隐患。以此确保管线调整的准确性。
5.2、调整方法
调整过程中可以运用管综调整五步法,即改变路由、改变截面、管线穿梁、变更设计、降低标准来进行重点部位管线综合深化,需要特别注意地下车库、设备机房进出口、管道井、公共走道及电梯厅等重点部位。
图5-1 管综调整五步法
图5-2 管综调整示例(改变路由)
5.3、管综调整注意事项
除了上述七大调整原则,还需考虑减少管道碰撞翻弯、各防火分区卷帘门上方是否预留管线通过空间、方便设备安装及后期维护等容易忽略的问题,以保证管综优化调整的准确性和可靠性。
图5-3 管综调整注意事项及易忽略问题
06
-成果输出-
管线综合调整完成后,根据项目需求输出应用成果,包含但不限于复杂节点优化调整图(三维+二维模式)、复杂节点交底表等文件(图6-1),为后续工作提供技术参考。
图6-1 成果输出文件示例
07
-总结应用-
BIM管综优化已经形成科学合理的应用流程,在集团房建项目中已经得到了较为广泛的应用,通过管综优化,不仅可以对设计阶段存在的错漏碰缺加以纠正,避免后期返工造成的损失,还可以提升建筑内部的净空高度,避免机电管线与建筑、结构及装饰装修构件间的冲突,使管线排布更加整齐美观。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
机电BIM应用
返回版块2187 条内容 · 244 人订阅
阅读下一篇
干货!机电管线排布原则24金句,值得收藏!现代建筑复杂程度增加,机电管线排布错综复杂,稍有大意便可能造成管线碰撞,严重影响后期施工进度及整体工程质量。 合理优化的管线综合应做到以下4点: 1.管线初步定位及各专业之间无明显不合理的交叉; 2.保证各类阀门及附件的安装空间; 3.综合管线整体布局协调合理; 4.保证合理的操作与检修空间。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发