01 湿式报警阀组
湿式报警阀组
故障 |
故障原因 |
处理措施 |
报警阀 组漏水 |
排水阀门未完全关闭 |
关紧排水阀门 |
阀瓣密封垫老化或者损坏 |
更换阀瓣密封垫 |
|
系统侧管道接口渗漏 |
检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重 的,更换管道接口相关部件 |
|
报警管路测试控制阀渗漏 |
更换报警管路测试控制阀 |
|
阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态 |
先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件 |
|
报警阀启 动后报警 管路不排 水 |
报警管路控制阀关闭 |
开启报警管路控制阀 |
报警管路过滤器被堵塞 |
卸下过滤器,冲洗干净后重新安装回原位 |
|
报警阀报 警管路误 报警 |
未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试 |
按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试 |
报警阀组渗漏通过报警管路流出 |
查找渗漏原因,进行相应处理 |
|
延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间 |
延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗 |
|
水力警铃 工作不正 常 |
产品质量问题或者安装调试不符合要求 |
属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试 |
报警阀至水力警铃的管路或者铃锤机构被卡住 |
拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活;清理管路堵塞处 |
|
开启测试 阀,消防 水泵不能 正常启动 |
流量开关或者压力开关设定值不正确 |
将流量开关或者压力开关内的调压螺母调整到规定值 |
控制柜控制回路或者电气元件损坏 |
检修控制柜控制回路或者更换电气元件 |
|
水泵控制柜未设定在“自动”状态 |
将控制模式设定为“自动”状态 |
预作用装置
故障 |
故障原因 |
处理措施 |
报警阀 漏水 |
排水控制阀门未关紧关紧 |
排水控制阀门 |
阀瓣密封垫老化者损坏 |
更换阀瓣密封垫 |
|
复位杆未复位或者损坏 |
重新复位,或者更换复位装置 |
|
压力表读 数不在正 常范围 |
预作用装置前的供水控制阀未打开 |
完全开启报警阀前的供水控制阀 |
压力表管路堵塞 |
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路 |
|
预作用装置的报警阀体漏水 |
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用装置的报警阀体的漏水部位,进行修复或者组件更换 |
|
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全 |
完全开启压力表管路控制阀 |
|
系统管道 内有积水 |
复位或者试验后,未将管道内的积水排完 |
开启排水控制阀,完全排除系统内积水 |
雨淋报警阀组
故障 |
故障原因 |
处理措施 |
自动滴水 阀漏水 |
产品存在质量问题 |
更换存在问题的产品或者部件 |
安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽 |
开启放水控制阀排除系统侧管道内的余水 |
|
雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封 |
启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质 |
|
复位装置 不能复位 |
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面 |
拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位 |
长期无 故报警 |
未按照安装图纸进行安装调试 |
检查各组件安装情况,按照安装图纸重新进行安装调试 |
误将试验管路控制阀常开 |
关闭试验管路控制阀 |
|
系统测试 不报警 |
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网 |
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位 |
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配置铃锤或者铃锤卡死 |
检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位 |
|
雨淋报警 阀不能进 入伺应状 态 |
复位装置存在问题 |
修复或者更换复位装置 |
未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(隔膜室控制阀、复位球阀未打开) |
按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(开启隔膜室控制阀、复位球阀) |
|
消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器 |
将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位 |
|
传动管喷 头被堵塞 |
消防用水水质存在问题,如,有杂物等 |
对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水 |
管道过滤器不能正常工作 |
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器 |
水流指示器
故障 |
故障原因 |
处理措施 |
水流指示器不动作 或信号不正常 |
桨片被管腔内杂物卡阻 |
清除水流指示器管腔内的杂物 |
调整螺母与触头未调试到位 |
将调整螺母与触头调试到位 |
|
电路接线脱落 |
检查并重新将脱落电路接通 |