01 气体灭火系统控制方式 自动控制方式
01
气体灭火系统控制方式
自动控制方式 |
控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态 1.当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光报警信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火 2.当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声光信号,通知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备,经过一段时间延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,喷放气体打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”,即可终止灭火指令的发出 |
手动控制方式 |
将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于手动控制状态。当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。但报警信号仍存在。无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火,同时控制器立即进入灭火报警状态 |
应急机械 启动工作方式 |
用于控制器失效时,当职守人员判断为火灾时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按以下步骤实施应急机械启动: 手动关闭联动设备并切断电源;打开对应保护区选择阀;成组或逐个打开对应保护区储瓶组上的容器阀,即可实施灭火 |
紧急启动/ 停止工作方式 |
用于紧急状态 1.当值守人员发现火情而气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按下紧急启动/停止按钮,系统立即实施灭火操作 2.当气体灭火控制器发出声光报警信号并正处于延时阶段时,如发现为误报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮,系统将停止实施灭火操作,避免不必要的损失 |
防护区的设置要求
划分 |
1.同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区 2.管网灭火系统,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m3 3.预制灭火系统,一个防护区的面积不宜大于500 ㎡ ,且容积不宜大于1600 m3 |
耐火、 耐压性能 |
1.围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h 2.围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa |
泄压能力 |
1.应设置泄压口,并宜设置在外墙上,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上 2.有防爆泄压设施等可不设泄压口 |
封闭性能 |
喷放灭火剂前,除泄压口外的开口应能自行关闭 |
环境温度 |
不应低于-10℃ |