求教!什么叫第一、二次接地故障、故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和、不能提供220V电源?
piaopolu
piaopolu Lv.2
2021年07月30日 15:06:05
只看楼主

IT系统在发生第一次接地故障时由于不具备故障电流返回电源的通路,其故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,其值很小,故障电压很低,不致引发电击、火灾、爆炸等危险,供电连续性和安全性最高。它适用于不间断供电要求较高和对接地故障电压有严格现在的场所,如应急电源装置、消防、矿井、医院手术、钢铁厂、怕停电的场所以及有防火防爆要求的场所。但它一般不引出中性线(N),不能提供照明、控制等需用的220V电源,

请问哪位大侠知道?什么叫第一次接地故障”?“第一次接地故障”是个什么状态?是不是就是火线直接耷拉接地了或者火线接触用电器了?“其故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,其值很小。”“其故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和”是什么意思呢?这是针对三相用电器来说的吧。如果一个故障相接地,这种情况下用电器还会工作吗?怎么故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,又很小呢?故障电压很低怎么推导的呢?初学电气,请各位大侠不吝赐教!!“不能提供照明、控制等需用的220V电源”,这一点也很不理解啊,不是说可以任意变压出来的的吗?

免费打赏
th169068
2021年08月05日 11:49:07
2楼

接地故障指的是相线接地了,由于是IT系统,没有返回电源的通路,接地电流为三相导线对地电容的电流之和,这个电流很小。当另一相接地时,指的是第二次故障,注意是不同相,就会发生两相接地短路故障,短路电流较大,会使开关跳闸。