承插形盘扣式脚手架专项施工方案编制!附房建、市政常见支模方式!
哥斯拉哥总
2021年08月02日 11:14:48
来自于建筑施工
只看楼主

承插型盘扣式钢管脚手架是具有自锁工程的直插式新型钢管脚手架,与传统扣件式悬挑外架相比,在搭拆效率、可靠性、安全性、节约成本及节能环保方面有明显提高。尤其在超过一定规模的危大工程应用更为广泛。


承插型盘扣式钢管脚手架是具有自锁工程的直插式新型钢管脚手架,与传统扣件式悬挑外架相比,在搭拆效率、可靠性、安全性、节约成本及节能环保方面有明显提高。尤其在超过一定规模的危大工程应用更为广泛。

超危大工程判别

1

文件要求

2018年3月8日住建部下发《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建设部37号令)。该文件自2018年6月1日期开始实施。



1.1

模板工程超危大判别标准



1.2

举例说明危险性分析过程

危险性分析计算书

     计算依据:

   1 、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 GB51210-2016

   2 、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

   3 、《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012

   4 、《钢结构设计标准》 GB 50017-2017

   5 、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质 (2018)31 号文

   6 、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质 [2009]254 号文


1.2.1

信息参数

图纸信息
楼板最大板厚 a(mm)
300
楼板上是否存在如采光井,管道井等空洞
最大建筑层高 H(m)
9
上层建筑物平面的外轮廓与下层的关系
凹进
混凝土梁、板结构的最大悬臂 L(m)
1.2
混凝土悬挑结构的模板支架搭设方式
落地式
楼宇之间是否存在混凝土结构空中连廊
混凝土结构梁、板的最大跨度 B(m)
20
混凝土梁的最大截面尺寸 b(mm)×h(mm)
600×1600
是否存在支架搭设高度大于水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支架工程
是否存在斜屋面、斜梁、斜柱等混凝土结构


荷载条件
施工荷载标准值 Q 1k (kN/m 2 )
2.5
模板及其支架自重标准值 G 1k (kN/m 2 )
0.9
新浇筑混凝土自重标准值 G 2k (kN/m 3 )
24
钢筋自重标准值 G 3k (kN/m 3 )
楼板
1.1
1.

1.2.2

危险性分析

(1)  模板支架搭设高度 H 9m≥8m

(2) 模板支架搭设跨度 B 20m≥18m
(3) 施工总荷载:
活载控制时荷载组合
S 1 =1.2(G 1k +G 2k ×a+G 3k ×a)+1.4Q 1k
 =1.2×(0.9+24×0.3+1.1×0.3)+1.4×2.5
=13.616 kN/m 2
恒载控制时荷载组合
S 2 =1.35(G 1k +G 2k ×a+G 3k ×a)+1.4×0.7Q 1k
=1.35×(0.9+24×0.3+1.1×0.3)+1.4×0.7×2.5
=13.83 kN/m 2
两者取大值,即施工总荷载 S=max[S 1 S 2 ]=13.83 kN/m 2  <15 kN/m 2
(4) 集中线荷载:
活载控制时荷载组合
S 1 =b[1.2(G 1k + G 2k ×h+ G 3k ×h)+1.4Q 1k ]
=0.6×[1.2×(0.9+24×1.6+1.5×1.6)+1.4×2.5]
=32.124 kN/m
  恒载控制时荷载组合
S 2 =b[1.35(G 1k + G 2k ×h+ G 3k ×h)+1.4×0.7Q 1k ]
=0.6×[1.35×(0.9+24×1.6+1.5×1.6)+1.4×0.7×2.5]
=35.247 kN/m
  两者取大值,即集中线荷载 S=max[S 1 S 2 ]=35.247 kN/m ≥20 kN/m
  综上可知,根据住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质 (2018) 31 号,此模板工程属 " 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 " ,条文规定:施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施,计算过程来源品茗安全计算软件。



论证方案审批流程


JGJ231—2010规范解析

3.1


材料要求

3.1.1

材质要求

3.1.1

可调托座、可调底座

(1) 可调底座和可调托座的丝杆宜采用梯形牙,A型立杆宜配置?48丝杆和调节手柄,丝杆外径不应小于46mm;B型立杆宜配置?38丝杆和调节手柄,丝杆外径不应小于36mm。

(2) 可调底座的底板和可调托座托板宜采用Q235钢板制作,厚度不应小于5mm,允许尺寸偏差应为±0.2mm,承力面钢板长度和宽度均不应小于150mm,承力面钢板与丝杆应采用环焊,并应设置加劲片或加劲拱度;可调托座托板应设置开口挡板,挡板高度不应小于40mm。

3.1.2

水平杆

3.1.3

立杆

3.1.4

斜杆

3.2

构造要求

3.2.1

斜搭设高度、高宽比

3.2.2

立杆间距、步距

3.2.3

立丝杆外露长度

3.2.4

扫地杆

3.2.5

斜拉杆

(1) 盘扣架体 搭设高度不超过8m时 :支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设置竖向斜杆,架体整体底层以及顶层均应设置竖向斜杆,并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆(图6.1.3-1)或采用扣件钢管搭设的剪刀撑(图6.1.3-2)。当满堂模板支架的架体高度不超过4个步距时,可不设置顶层水平斜杆;当架体高度超过4个步距时,应设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑。

(2) 当盘扣架体搭设高度超过8m时 ,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距不得大于1.5m,沿高度每隔4~6个标准步距应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑(图6.1.3-3)。周边有结构物时,宜与周边结构形成可靠拉结。

3.3

荷载要求

3.3.1

荷载分

3.3.2

荷载取值

3.3.3

荷载分项系数


3.3.4

荷载分项系数

3.4

设计计算

3.4.1

计算内容

3.4.2

长细比


专项施工方案内容

关于专项施工方案内容

(一)工程概况:危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;

(二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等;

(三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;

(四)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等;

(五)施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措施等;

(六)施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等;

(七)验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等;

(八)应急处置措施;

(九) 计算书 及相关施工图纸。


相关知识延申  

5.1

设支架设计注意事项

(1)根据施工时架体所受荷载进行支架设计,优化立杆布置间距,在受力检算合格的情况下,调整间距为1.5m×1.5m或1.5m×0.9m,步距均为1.5m,局部位置适当加密,利于工人操作,提高施工速率;

(2)在地势条件变化较大的区域,根据场地标高情况,按0.5m或1m设置台阶,减少挖填方量;

(3)在曲线位置,盘扣架在转角处可以使用钢管拉结,与立杆垂直布置原则相比较,施工成本更少;

(4)操作平台做成悬挑式,减少施工用地、支架搭设工作量,节约施工成本;

(5)门洞设计优先考虑使用单元桁架作为门洞立柱,便于施工,若受力情况不允许,也可使用型钢、粗钢管等材料做为门洞立柱;

(6)顶托的选型除了满足受力要求外,还应结合主龙骨实际尺寸进行选择,避免出现主龙骨放置不下的情况,导致方案不具有可行性;

(7)使用品茗安全计算软件进行龙骨、立杆受力分析时,应结合所在地区材料市场龙骨实际尺寸进行检算,根据材料实际情况,选择正确的计算公式,确保方案具有可行性。

(8)施工中应严格执行 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010 )

5.2

现场常见搭设形式

5.2.1

房建项目

(1)梁下设置搁置主梁     

在受力检算通过的条件下,可采用 双槽钢搁置在连接盘上 作为支撑模板面板及龙骨的托梁,双槽钢托梁布置示意如下图所示:

(2)梁板立柱共用

一般情况,房建工程梁截面面积较小,采用此种支撑方式

(3)梁板立柱不共用

5.2.2

桥梁项目


 支架拆除遵循“先支后拆,先拆非承重支架,后拆承重支架”的原则,从上至下逐层拆除。

 承插型盘扣式支架的本质是一种半刚性空间框架结构,它适用于支架搭设高度≤24m的现浇法施工(大于24m时需具有相关资质的单位进行单独设计),盘扣式支架体系主要以单元桁架做为基本计算单元,桁架结构具有较好的抗倾覆性及稳定性,其横杆有HG-30、HG-60、HG-90、HG-120、HG-150等基本型号,且可以利用盘扣节点设置双槽钢托梁,局部调整立杆排布,能满足大多数情况的支架搭设要求,施工十分方便。也可以利用架管搭设悬挑支撑结构做为操作平台,有利于在场地狭窄的区域进行支架搭设施工,减少工作量,节约施工成本。