梁施工图处处是漏洞,你该研究一下La了
eosiqdgr
eosiqdgr Lv.2
2021年08月09日 14:10:26
来自于PKPM
只看楼主

阳光明媚,风景正好! 某天上午,我刚和总工探讨完问题,冯工就不请自来:雷工,打扰下,您能帮我看看海南项目梁图纸吗?就是瞅一眼,看有没有明显错误! 毕竟,独立画梁施工图,我是第一次! 看到冯工诚恳的样子,我飞速扫了一眼她的梁图纸,顿时得出一个结论:怪不得她看起来比较紧张呢,第一次,果然没经验!


阳光明媚,风景正好!

某天上午,我刚和总工探讨完问题,冯工就不请自来:雷工,打扰下,您能帮我看看海南项目梁图纸吗?就是瞅一眼,看有没有明显错误! 毕竟,独立画梁施工图,我是第一次!

看到冯工诚恳的样子,我飞速扫了一眼她的梁图纸,顿时得出一个结论:怪不得她看起来比较紧张呢,第一次,果然没经验!


01

次梁纵筋直径的选择

我看你的梁图纸,纵筋直径基本选择的是20mm、25mm。但是,但是来了。 次梁上部纵筋不是那么随意的,某些情况下却不能选择25mm直径的钢筋 。说完看向冯工,只见她专心致志的在听我讲。

嗯,雷工,你说吧,我已做好改图的准备了!冯工大义凛然的说道!

   


先看这根次梁,这根次梁上部纵筋直径是25mm。 咱院对次梁的支座是主梁或次梁垂直于墙时,会将次梁点铰 。尽管是铰接,次梁梁端的上部纵筋面积不小于梁下部纵筋面积的1/4(混规9.2.6)。

   


按照图集, 铰接次梁梁端上部钢筋弯锚入主梁时水平段最小长度:

0.35lab=0.35×35×25=306mm>300mm(主梁宽)

注:梁纵筋强度HRB400,梁混凝土强度等级C30,lab=35d


这根次梁的支座是主梁,主梁宽300mm,不满足规范要求。 如果你不加大主梁宽度的话,最大只能选择直径20mm的钢筋,此时弯锚入主梁时水平段最小长度:

0.35lab=0.35×35×20=245mm


图集中要求伸到主梁外侧纵筋内侧弯折,考虑到主梁保护层厚度20mm、箍筋直径8mm、主梁纵筋直径25mm:

245+20+8+25=298mm<300mm(主梁宽)


刚刚好!因此,你脑海里要记住一件事:

支撑次梁的主梁宽为300mm时,次梁的上部纵筋直径最大是20mm。


另外,当支撑次梁的主梁宽300mm,次梁下部纵筋直径是25mm时,次梁下铁需要直锚入主梁最小长度las(混规9.2.2,剪力较大时):

Las=12d=12×25=300mm


考虑到钢筋要有保护层厚度,因此下部纵筋采用25mm,不满足要求。将下部纵筋直径改为22mm:

Las=12d=12×22=264mm

考虑到主梁保护层厚度20mm,264+20=284mm<300mm

满足要求。


因此,你脑海里还要记住一件事:

支撑次梁的主梁宽为300mm时,次梁下部纵筋直径最大是22mm。


当然了,图集中有不满足0.35lab及las且纵筋直径调不了的处理方法,但有的方法可能影响建筑功能,有的施工不便。因此实际设计时,优先满足这个构造为好。


我一鼓作气的说道,将自己的经验倾囊相授。

雷工,我记住了,我稍后将这种情况全部排查一遍,改改我的图纸。冯工并未因要改图纸而不快,反而为学到一个新的知识点而欣喜若狂。


02

主梁纵筋弯锚时,主梁纵筋排数最好不要三排

当冯工沉浸在欢乐中时,我又快速浏览了一遍她的图纸:发现有三根大的框架梁上部纵筋配置了三排钢筋。


随后我说道:一般框架梁,尽量避免三排筋。一个原因就是节点钢筋太多了,施工不便。三排筋并不是你想象的那般清爽,若是直锚入框架柱内,直锚长度:

   

laE=40d=40×25=1000mm

注:框架梁、框架柱抗震等级为二级,混凝土强度等级C30,钢筋HRB400(下文均采用相同的抗震等级及材料强度),LaE=40d,如下图:

   

海南这个项目柱截面是800×800的,根本无法直锚,那只能弯锚,平直段至少伸到柱外侧纵筋内侧,且大于:

0.4labE=0.4×40×25=400mm

   

注:梁柱抗震等级为二级,混凝土强度等级C30,钢筋HRB400,labE=40d


弯锚的直锚段长度倒是满足要求。不过,两排弯锚节点处就很挤了,三排弯锚,画面太美,我不敢看了!

有道理,雷工。


您说这个梁端钢筋直锚我知道是laE,不过从来没有认真的将这个laE具体数值与框架柱的尺寸做个比较。若是施工不便,我配三排筋又有何用呢!?我调整一下梁的截面或者选配一下直径28mm的纵筋,将三排筋变为两排。


冯工静静的说道,没有半点拖泥带水的犹豫和不甘。


03

转换梁梁高

   

欣赏完底部几层的图纸,我的目光慢慢移向了最上面的两层图纸。细细品味后,我犀利的锁定了一根转换梁(支撑屋顶小房间框架柱的梁),这根梁高500mm,直觉告诉我有些偏小。于是我说道: 转换梁的梁高要满足锚固框架柱纵筋的构造。

   

柱纵筋直径为25mm,框架梁、框架柱抗震等级为二级,混凝土强度等级C30,钢筋HRB400, LabE=40d。


当柱纵筋弯锚时,直锚段长度:

MAX(20d,0.6LaE),

即MAX(20×25=500,0.6×40×25=600)


图集中要求伸到梁底,可认为与梁底部纵筋位于同一个水平面。考虑到梁的保护层20mm,梁箍筋直径8mm。柱纵筋25mm时,梁高最好不小于

650mm(600+20+8=628)。这根梁高为500mm,不满足构造要求,你需要调整梁高或者柱的纵筋直径。


我有条不紊的说道。


哦,这个要求我没注意过呢, 以后我知道了转换梁梁高还有这个控制要素。 感谢你让我设计的建筑更加安全,冯工带着感激的口吻说道。