零线电流过高发烫,加根零线电流不相同。
cof1628527905283
2021年08月10日 00:58:59
来自于照明工程
只看楼主

我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。

我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。
免费打赏
wurik
2021年08月17日 17:52:44
2楼

零线电流不平衡主要还是电磁感应的问题。你这明显是三相负荷不平衡,改一下接线方式。

回复