我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。
showin3690:你说说 解释下
老灰兔子:
并联电路,电压不变,流过各并联分支电路的电流与各分支电路电阻大小有关。
他增加的也是95平的电缆
老灰兔子:
你能肯定楼主所加的95导线与原有的95导线电阻(含接触电阻)会一样的吗?
??
看看火线电流多大,正常情况下,即使三相不平衡,零线电流也不会大于火线电流,如果零线电流大了,就是谐波电流,需要用消谐波措施。当然,适当加大零线也是可以的,两根零线不可能阻抗相同,因此电流不同是必然的,只要解决了发热问题,就算可以。