将一套图纸备齐 图纸包括:总平面图、室外管网立面图(或剖面图)、场地地形图(一般缺这三张图);建施、结施、水旋、通施、电施。 要注意其中有几张图纸是须特别留意的:建筑节能设计说明、消防设计说明、基础设计说明。 图纸附件:审图意见、图纸修改、变更单、图纸会审记录、招标答疑,施工队关于图纸的联系单,甚至计算书。
将一套图纸备齐
图纸包括:总平面图、室外管网立面图(或剖面图)、场地地形图(一般缺这三张图);建施、结施、水旋、通施、电施。
要注意其中有几张图纸是须特别留意的:建筑节能设计说明、消防设计说明、基础设计说明。
图纸附件:审图意见、图纸修改、变更单、图纸会审记录、招标答疑,施工队关于图纸的联系单,甚至计算书。
如果设计过程中发生有设计变更最好要有旧图。(这些有利于发现图纸的缺陷,了解变更内容,对现场监督非常有用。关于计算书,工程师最好要有一份)。
合同、工程量清单及其他合同附件。
其他:地勘报告、红线图、市政管网图(给水排水排污供电通讯)、道路交通图等。
在实际中,建设单位将施工图纸订成厚厚的一大本的做法,并不便于看图。
阅读设计总说明。 备好相应的标准、规范、规程和标准图集。
看建筑设计总平面图,了解项目总体规划。
将各种图纸变更、修改和审图、图纸会审、工程队的图纸疑问标注在图纸上。
看一层建筑平面图 ,对照结构施工图(包括梁板、墙柱)和专业施工图,将相邻轴线的距离计算出来标在结施的梁板图中,并将建筑附件、专业管线的立管位置和重要专业配置在梁板图中用红笔标出。
看基础结构施工图中的桩基部分和基础部分和地下室部分。
看建施平面图 ,对照门窗表将门窗尺寸写在平面图中,并找出建施中,哪些是要在结构主体施工时需留意的地方,如:隔墙、剪力墙开门窗洞口、飘板、装饰线条等,并在梁板图中标出。
看结施:
①将墙柱梁代号按顺序找到。
②将墙柱梁配筋标注在相应的平面图中。
③同一张平面图中的对称部位的不同配筋和截面尺寸处做上标志,以便在检查中特别注意事项。
④将设计在不同楼层的发生变化的地方,要查出,并标上记号。
⑤对照建施、专业施工图纸,查看轴线和构件与结构有没有充突的地方,看有没有需特别注意的地方并标识。
⑥楼梯处对照平面图、剖面图,将尺寸一一核算。
⑦屋面图特别要与电梯的相关图纸对照。
综合看建施的平面、立面、剖面施工图及门窗表,将表立面变化的地方在平面图上作标记。
拿着图纸到施工现场进行对照看图并检查验收,这十分关键。 一般工程验收者们,不拿图纸到现场对照,这是对工作不负责任的表现。应将工程队出错后修改的地方在图纸上注明,并将施工缺陷和难点出标明和记录。
在施工过程中,应不断地看图纸并将各专业的施工图纸全部都看,相应的标准、规范、规程和标准图集及时查阅,并标注在相应的图纸上。
每天记录发现的图纸问题,无论是施工方、甲方、还是监理或设计方都记。任何与施工图不一致地方都做也记录,包括改正了的也要记。
对施工队提出疑问和发生争执的地方要记。分包配合发生争议的地方也要记。设计发生遗漏和错误的地方无论是否有出书面的文件也是要记的。施工完成后,最好写一份图纸总结。
接下来就是基本功的积累了。推荐一些专业基础书:《建筑施工技术》,《房屋构造》《建筑识图》《建筑工程定额与预算》。
例如:《建筑识图》,这本书都是最基本的识图知识,无论是土建还是安装,都可以按照上面学一学。
1、房子是什么样的
2、盖房子需用哪些材料
3、房子是怎样盖成的
4、盖房子各个环节要花多少钱针对以上内容
需要学习几门建筑基础课程
1、《建筑制图》与《房屋建筑学》 ,这两门课程是解决“房子是什么样的”这个问题,能够让你看懂图纸并了解房屋构造,先学会这两门课程,建立空间概念,想象出房子的空间组成,才能准确的对房子的各个部分计价。其中《建筑制图》有一定的难度,如果高中的立体几何学得较好就容易了。
2、《建筑材料》讲的是“盖房子需用哪些材料” ,只有了解建筑材料才能与定额相对照,这门课程比较容易。
3、《施工技术》讲的是“房子是怎样盖成的” ,预算的编制与施工的程序紧密相连,同样的房子技术不同造价也不一样,就象编程序用VB、VC或是ASP都行,但实现同样的目的难易程度与占用系统资源并不一样。只有掌握了《施工技术》才能对盖房子的各个环节准确计价。
4、预算定额讲的是“盖房子各个环节要花多少钱”和问题, 各省都制定有自己的定额,都是根据本地人工、材料、机械的价格情况制定的房屋造价价格参考,各市还会有对省定额进行解释补充的造价相关文件。
在前几门课学成后再熟记本地定额,并到工地实习,将定额所讲内容与工地实际情况相参照。学习前几门基础课程需要近一年时间,预算定额需要3个月时间,另用半年时间作预算实践练习,当然这些内容可以同时学习。
最好有熟人带一程学习进度较快,没有本专业基础最快要近两年时间学成。
下面是实操中的一些经验,与同业分享,如有问题欢迎指正。
1、正规的建筑设计 ,要有设计者签名,建筑图纸负责人签名,审定者签名,校对人签名,并加盖出图章,注册执业章。
2、建筑设计图纸中 ,长度一般以mm为,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。
“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“√ ”的,为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。
3、如在建筑设计图中:“c20钢筋砼jl配4φ16络φ6@200箍。”解读为:强度为c的钢筋混凝土结构的基础梁,宽240mm,高400mm,配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350 mm ,宽约180mm--190mm)。
4、如在建筑设计图中:“c20砼小柱配4φ12箍〕6@200。”其中,“〕6@200”为不规范标注,应为“φ6@200”。解读为:强度为c20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘钢筋的长方形络。
小柱高度看该工程所标示的层高减去圈梁的高度后加上板面的厚度,因为圈梁与板面是浇筑在一起。
5、如在建筑设计图中:m5水泥砂浆砌mu10贝灰砂砖。“m5”表示水泥砂浆的强度等级,“mu10”表示贝灰砂砖的强度等级。mu10代表贝灰砂砖的抗压强度平均值≥10mpa。
6、ql表示圈梁,圈梁的做法,通常用于砖混房屋建筑结构(混合结构),即先砌墙,后用钢筋混凝土浇筑圈梁及板面。
7、框架结构的做法,即先浇筑柱体,大梁、小梁、板面等。待拆掉模板后再砌墙体。
8、根据质监的要求,可以要求承建方提供钢筋(每批次)的合格证,水泥(每批次)的合格证,mu10贝灰砂砖(每批次)的合格证,水泥砼的测试合格证。
钢筋也是我们行业内必不可少的一部分,所以也给大家介绍一点钢筋的图纸注意点
1
箍筋表示方法
⑴ φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
⑵ φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
⑶φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。⑷ φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
2
梁上主筋和梁下主筋同时表示方法
⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。
⑵ 2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。
⑶ 4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。
⑷ 3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。
3
梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
⑴ 2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
⑶ 6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
⑷ 2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
4
梁腰中钢筋表示方法
⑴ G2φ12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。
⑵ G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。
⑶ N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。
⑷ N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
5
梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)
⑴ 4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25全部伸入支座内。
⑵ 6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
⑶ 6Φ25 (-2 )/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
说到底,这一行并不轻松,必须每个人的硬件和软件都要优秀才可以,平常多学习积累,多实践,才会越来越好。
最后为大家奉上图纸代号合集:
名称 |
代号 |
名称 |
代号 |
板 |
B |
屋架 |
WJ |
屋面板 |
WB |
托架 |
TJ |
空心板 |
KB |
天窗架 |
CJ |
槽形板 |
CB |
框架 |
KJ |
折板 |
ZB |
刚架 |
GJ |
密肋板 |
MB |
支架 |
ZJ |
楼梯板 |
TB |
柱 |
Z |
盖板或沟盖板 |
GB |
框架柱 |
KZ |
挡雨板或檐口板 |
YB |
构造柱 |
GZ |
吊车安全走道板 |
DB |
暗柱 |
AZ |
墙板 |
QB |
承台 |
CT |
天沟板 |
TGB |
基础 |
J |
梁 |
L |
设备基础 |
SJ |
屋面梁 |
WL |
桩 |
ZH |
吊车梁 |
DL |
挡土墙 |
DQ |
单轨吊车梁 |
DDL |
地沟 |
DG |
轨道连接 |
DGL |
柱间支撑 |
ZC |
车档 |
CD |
垂直支撑 |
CC |
圈梁 |
QL |
水平支撑 |
SC |
过梁 |
GL |
梯 |
T |
连系梁 |
LL |
雨篷 |
YP |
基础梁 |
JL |
阳台 |
YT |
楼梯梁 |
TL |
梁垫 |
LD |
框架梁 |
KL |
预埋件 |
M- |
框支梁 |
KZL |
天窗端壁 |
TD |
屋面框架梁 |
WKL |
钢筋网 |
W |
檩条 |
LT |
钢筋骨架 |
G |
代号 |
表示 |
SC |
钢管 |
PC |
PVC聚乙烯阻燃性塑料管 |
CT |
桥架WC沿墙暗敷设 |
WS |
沿墙明敷设 |
CC |
沿顶板暗敷设 |
F |
暗敷在地板内 |
CE |
沿顶板明敷 |
YJV |
电缆 |
SYV |
电视线 |
PE |
接地(黄绿相兼) |
PEN |
接零(蓝色) |
3项线(火线) |
A项(黄)B项(绿)C项(红)KV(电压)千伏 |
BV |
散线 |
MEB |
总等电位 |
LEB |
局部等电位线路敷设方式代号 |
PVC |
用阻燃塑料管敷设 |
DGL |
用电工钢管敷设 |
VXG |
用塑制线槽敷设 |
GXG |
用金属线槽敷设 |
KRG |
用可挠型塑制管敷设 |
线路明敷部位代号 |
|
LM |
沿屋架或屋架下弦敷设 |
ZM |
沿柱敷设 |
QM |
沿墙敷设 |
PL |
沿天棚敷设 |
线路暗敷部位代号 |
|
LA |
暗设在梁内 |
ZA |
暗设在柱内 |
QA |
暗设在墙内 |
PA |
暗设在屋面内或顶棚内 |
DA |
暗设在地面或地板内 |
PNA |
暗设在不能进入的吊顶内 |
照明灯具安装方式代号 |
|
D |
吸顶式 |
L |
链吊式 |
G |
管吊式 |
B |
壁装式 |
R |
嵌入式 |
BR |
墙壁内安装 |
配电线路的标注方法 |
|
a——b(c×d)e——f |
a表示回路编号 |
b表示导线型号 |
|
c表示导线根数 |
|
d表示导线截面 |
|
e表示敷设方式及穿管管径 |
|
f表示敷设部位 |
|
表示2根导线 |
|
表示3根导线 |
|
表示n根导线 |
|
照明灯具标注方法 |
|
a |
灯数 |
b |
型号或编号 |
c |
每盏照明灯具的灯泡个数 |
d |
灯泡容量,W |
e |
灯泡安装高度,m |
f |
安装方式 |
L |
光源种类,白炽灯或荧光灯
|