本人刚进入成套开关行业工作,看过一些设计院的图纸,感觉对于低压开关柜的柜顶铜排规格选择很混乱。对于变压器容量相同的低压开关柜柜顶铜排规格选择,不同设计者选得很不一样,有的人选的规格大得离谱,使用户花了冤枉钱。而有的设计图纸又不标,或者只标一个电流数值。那么怎么选呢?选小了用户可能有意见,选大了又增加制造成本,很是头痛,所以想请问相关的行业专家:国家标准对于不同容量的变压器,低压柜柜顶铜排有没有规定对应的铜排规格?相应进线断路器的额定电流有没有一个标准选择值?各位都是怎么选的呢?请发表您的看法。
联屏母排的选择应主要根据变压器的容量来确定。另外还要看低压电源的进线方式,有些低压配电柜的进线柜是在一侧,而也有些进线柜在中间的。但我感觉一般情况所选择的母排载流量都大于变压器的额定电流,这其中也考虑到经济电流密度问题。铜排的载流量计算方法可查阅相关资料,这里需要说明的是,对于一些小变压器,联屏母排我感觉没必要用铜的,可采用铝的,经济。
回复
3楼
你可以参考下这个。。。。。。
回复
4楼
基本同意2楼的说法,但请不要用铝排。用了铝排后要跟铜排转接好烦,而且现在的开关大都是铜接口。
回复
5楼
我通常选会选大一点点的,但不会大太多,母排的排载流量,会根据环境温度不同排载流量也不同的,在考虑到配电房温度最高的时候
回复
6楼
按江苏无锡的要求一般每平方毫米2A计算,即指铜排的截面平方毫米。
回复
7楼
大一点好,一般取总电流的2-3倍.
回复
8楼
查相关手册即可。
回复
9楼
主要根据变压器的容量、配电室内的环境情况(温、湿度)考虑,稍大即可,没必要大好几倍吧,好像没有相关标准规定,我没查到:)
此外,还应该考虑增容的需要吧,如果在柜子的使用寿命内,用户需要增容,换变压器还算方便,如果要更换主母线就比较麻烦了!我们现在正要干这样一个改造的工程,很难很费劲:(
回复
10楼
选择铜排时不仅要考虑额定在流量,还要考虑出现严重的三相短路故障时,动稳定度和热稳定度。
设计开关柜时可以参考《工业与民用供配电设计手册》,里面讲的很详细了,比如说1600KVA变压器出线至400V低压开关柜主母线常用TMY-3*(80*8*2),即80*8双铜排作为一相。
回复
11楼
可以按照变压器的额定电流大10~20%的选取,在根据柜型(进线断路器)选取排宽,单双等,大概就是这样,
回复