请问低压开关柜柜顶主母排规格如何选择!
thkj002
thkj002 Lv.2
2008年03月13日 21:51:21
只看楼主

本人刚进入成套开关行业工作,看过一些设计院的图纸,感觉对于低压开关柜的柜顶铜排规格选择很混乱。对于变压器容量相同的低压开关柜柜顶铜排规格选择,不同设计者选得很不一样,有的人选的规格大得离谱,使用户花了冤枉钱。而有的设计图纸又不标,或者只标一个电流数值。那么怎么选呢?选小了用户可能有意见,选大了又增加制造成本,很是头痛,所以想请问相关的行业专家:国家标准对于不同容量的变压器,低压柜柜顶铜排有没有规定对应的铜排规格?相应进线断路器的额定电流有没有一个标准选择值?各位都是怎么选的呢?请发表您的看法。

2008年03月22日 20:56:33
12楼
第10楼:环境温度40度时80*8双铜排的载流量为2120A。而1600KVA变压器额定电流超过2300A。这怎么能行?
回复
r.stewart
2008年03月22日 22:00:00
13楼
我一般是查建筑电气常用数据手册 上面有数据
回复
yangqihong-163
2008年03月22日 22:59:17
14楼
一般跟据电气手册查即可
回复
yangfenbo
2008年03月23日 11:52:22
15楼
对,有电气手册可查。
但是实际上还是有偏差的。
所以专不专业就是要看经验了哦!
回复
简单信
2008年03月23日 12:25:57
16楼
简单点儿!套用相关的技术手册的数据就可以了!
回复
wenayi7907
2008年03月23日 20:26:49
17楼
算啥算啊 !!!!!
查建筑电气常用数据手册 第32页!!  就行
回复
luoen
2008年12月04日 15:44:17
18楼
书都没,怎么会有32页啊,老兄!
回复
huxiaolilove
2008年12月04日 18:10:26
19楼
学习的。不错。:hug:
回复
cz13306196492
2008年12月05日 15:19:39
20楼
04DX101-1 建筑电气常用数据,论坛里面有这些数据,但我看选择的有些偏大
回复
bqg
2008年12月05日 16:19:01
21楼
确实有好多可借鉴的资料,除楼上所说外,也可选用03D201----4变压器低压侧出线选择。此表参考了《工业与民用配电设计手册》《干式变压器安装》图集。
回复

相关推荐