00 背景信息 2018年,熟识的业主朋友找上门,请大白担任结构顾问。 本文源于整体咨询意见书中的塔楼基础分项。 目前项目已近完工,考虑到近两年材料成本变化大,隐去部分造价数据。
2018年,熟识的业主朋友找上门,请大白担任结构顾问。
目前项目已近完工,考虑到近两年材料成本变化大,隐去部分造价数据。
该项目为沿海多栋22~23层高层剪力墙住宅, 带 一层满铺地下室。 总建筑面积 约10万㎡ ,建筑总高度近80m。
灰黄色,松散状,填料主要由细砂及少量垃圾及耕植土组成,回填时间约1个月,未完成自重固结,回填时未经过系统碾压,密实度差,均匀性差。
灰黄色,湿,密实状(顶部2.0m左右为中密状),该层 全场均有分布, 厚度在7.70~15.30m , 层顶埋深0.00~1.00(高程2.86~6.57m)。
灰色,稍湿、软~可塑状。 该层主要于场地内零星分布,层薄,厚度在0.90~3.10m,层顶埋深9.10~10.30m(高程-6.31~-3.35m)。
褐黄色,可塑~硬塑状。 该层于场地内仅个别钻孔缺失,层厚一般在1.40~11.30m,层顶埋深8.10~15.30m(高程-10.14~-2.66m)。
褐黄色,中粗粒结构,散体状构造,岩体极破碎,岩体基本质量等级为V级。 该层全场均有分布,层厚在1.2~11.30m,层顶埋深12.0~21.20m(高程-16.88~-6.40m)。
褐黄色,中粗粒结构,散体状构造,该岩石为极软岩,岩体极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。 该层场区均有分布,层厚一般在0.60~20.00m,层顶埋深17.10~30.80m(高程-25.84~-10.55m)。
褐黄色,中粗粒结构,碎裂状构造,风化显著,但有一定的结构强度,该岩石为软岩,岩体极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。 该层场区均有分布,厚度为0.50~12.80m,层顶埋深19.90~40.70m(高程-35.68~-13.43m)。
褐黄色,中粗粒结构,该岩石为较硬岩,岩体较完整,岩体基本质量等级为Ⅲ级。 该层高层钻孔基本揭露至该层,最大揭露厚度为7.0m,层顶埋深20.40~49.7m(高程-29.11~-45.38m)。
场地地下水对砼结构具弱腐蚀性,对钢筋砼中钢筋在长期浸水条件下具微腐蚀性,在干湿交替条件下对具中腐蚀性,地下水对钢结构具中腐蚀性。场地地下水位以上地基土对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性,对钢结构具微腐蚀性。
经与业主沟通,尊重当地工程习惯,仅对预制桩方案进行比选分析。
同时,由于场地禁止锤击桩施工,考虑到细沙层密实度高且厚度较厚(约8~15m),静压沉桩可能存在困难, 建议业主先行试桩PHC 500-125AB普通管桩, 同时在意见书中考虑引孔工艺与费用。
承载力计算根据以下计算公式,其中,单桩承载力特征值为Ra:
▽ 桩基设计参数表
根据地勘报告 ,②细沙 层为中密~密实,承载力高且无液化情况,与地勘单位沟通后,取消了该层的负摩阻力系数。
土层厚度根据桩端持力层及地勘剖面取值,计算剖面取28-28剖面的ZK81。
△ 工程地质剖面图
该孔点的岩土层分布、厚度及单桩承载力特征值取值见下表:
各方案的单桩承载力特征值计算过程如下:(桩顶标高暂按黄海标高1.0考虑)
采用引孔+PHC500-125AB桩,引孔过9.4米厚的②细砂层,以⑥土状强风化层作为持力层,进入持力层不少于1米,此时桩长约为22米。
Quk=3.14×0.5×(5.4×70+2.4×48+5.3×90+9.0×100)+3.14×0.252×8000 =4500kN
取单桩承载力特征值Ra=Quk/2=2250 kN 。
采用植桩+PHC800-130AB桩,植桩引孔深度27m,以⑦碎块状强风化花岗岩作为桩端持力层,进入持力层不少于1米,此时桩长约为23米。
此时,PHC 800-130AB 单桩承载力特征值考虑以桩身承载力进行控制,取单桩承载力特征值Ra=6000 kN。
采用引孔+PHC(C105)600-130AB桩,引孔过9.4米厚的②细砂层,以⑦碎块状强风化花岗岩作为桩端持力层,进入持力层不少于1米,此时桩长约为23米。
Quk=3.14×0.6×(5.4×70+2.4×48+5.3×90+9.2×100+1×120)+3.14×0.3^2×12000(估算暂定,建议与地勘单位确定)=7400kN。
考虑进入碎块状后,单桩承载力上升较快,按桩身强度反推的Ra=6087/1.2/1.3=3900kN。
按本地区经验,市场上静压桩机的最大压桩力一般在7500kN以下较为常见。
暂取单桩承载力特征值Ra=3700KN。 可满足单桩承载力特征值的2倍以上的压桩力需求,且C105桩身耐打性较高,更适用于本项目。
采用引孔+PHC800-130AB桩,引孔过9.4米厚的②细砂层,以⑥土状强风化层作为持力层,进入持力层不少于1米,此时桩长约为21米。
Quk=3.14×0.8×(5.4×70+2.4×48+5.3×90+7.8×100)+3.14×0.4^2×8000 =8400kN。
取单桩承载力特征值Ra=Quk/2=4200kN。
考虑800直径桩较超高强600直径桩的承载力提高不多,每千牛承载能力并无优势,且同一墙下布桩相对困难,故建议不采用该方案。
根据地勘报告,现对下列四种桩基方案做经济技术性对比:
使用管桩PHC 500-125AB防腐管桩+引孔穿②砂层,以⑥土状强风化花岗岩作为桩端持力层。
由于设计周期短,设计方先初步提供了塔楼基础平面布置,如下所示:
△ 方案一:管桩PHC500-125AB+引孔法
考虑采用管桩PHC 800-130AB采用植桩法,以⑦碎块状强风化花岗岩作为桩端持力层。
△ 方案二:管桩PHC800-130AB+植桩法
考虑采用超高强管桩PHC (C105) 600-130AB防腐管桩+引孔穿②砂层,以⑥土状强风化花岗岩作为桩端持力层。
△ 方案三: 超高强管桩PHC(105)600-130AB+引孔法
本工程桩基采用引孔部分,浅层砂层引孔可考虑使用长螺旋引孔,造价约为50元/m,大直径桩引孔费用按75元/米。
植桩法部分,引孔费用取150元/米,持力层加上硬岩成孔增加费用500元/米。
植桩费用为:150x22+500x1=3800元 。
▽ 经济性对比表
原方案布桩密度大,布桩系数达到6.5%,挤土效应明显,可能导致后期沉桩困难,承台混凝土方量大,故综合造价较高。
方案二单桩承载力较高,减少布桩数(较方案一减少60%),施工过程采用旋挖方案能大幅度减少挤土效应;承台混凝土方量也最小(较方案一减少50%以上)。估算总造价可较方案一节约30.2万元。
但是,为了发挥桩身承载力,该桩型对桩端土层(碎块状强风化花岗岩)的要求较高,土层深度变化对造价影响大。 建议若塔楼下碎块状土层较浅,亦可考虑采用该方案。
方案三桩基础施工便利性,桩数较方案一减少40%以上,且工期最短。每千牛承载力的造价最优,承台混凝土方量比方案一减少15%。总造价较方案一节约21.6万元。
实际布桩后,布桩系数仍有5.7%,较原方案有所缓解,但仍然存在挤土效应。建议除引孔措施外,设计图纸中应明确建议减少挤土效应的其他施工措施。
综合各种因素,初步建议采用方案三(引孔+超高强PHC(C105)600-130-AB)作为塔楼的基础方案,以⑥土状强风化层或⑦碎块状强风化花岗岩作为桩端持力层,可获得较好的经济效益。
后经业主调查发现,当地压桩机的最大压桩力难以满足超高强管桩的施工需要;且经后期现场试桩,普通管桩沉桩较为顺利。 因此,确定采用PHC-500-125AB桩进行施工。
设计方接纳了优化方案,结合上部优化成果,主楼基础实施方案如下图所示:
△ 主楼基础施工图
大部分承台厚度1200mm,少量1300mm
估算相较于方案一,单塔楼共优化减少 桩数 28根,承台混凝土用量节约近34%,节约基础造价近40万元。
一般情况下,就算预留了引孔等施工措施费,现场都会先直接沉桩,尽可能“节约”掉这块费用。
根据以往经验,深厚砂层中静压普通管桩可能存在两个问题:
一是直接压桩的爆桩率升高;二是有较高概率无法穿透砂层。
据了解,超高强管桩桩身强度高,有无引孔穿透6-7m厚粗砂层的实际案例,故试桩后存在节约引孔措施费的可能。同时, 在方案比选中预先计入引孔费用,会相对稳妥。
对于类似案例,建议按普通管桩——超高强管桩——普通管桩+引孔——超高强+引孔的顺序进行分阶段试桩,以合理确定基础方案。
感谢业主的认可与全程协助, 感谢设计方的密切配合,由于 各方的共同目标是一致的 ,整个沟通过程非常愉快与顺利,取得了满意的效果; 感谢郑小文总为本文提供了帮助,特此鸣谢。