如果按中建系统标准,后浇带每边应至少留两排立杆不能拆除,图中问题很多,首先是拆除后回顶的问题,再每侧至少应留两排立杆,水平杆也应搭设到位。按原理来说,后浇带未封闭前,原结构改变为悬挑结构,要根据悬挑跨度而定回顶立杆数,而且应按重梁弱板的原理去设置。
wx_1609313413006:补充一下,后浇带两侧回顶和混凝土强度没有任何关系。
富强168:原有架体就不能拆!
建议回顶,因为楼主没有说明上部还有什么构造设施。施工中不确定因素太多。看图感觉是主体和车库交接处。回顶拆除必须等上部主体封顶后,墙体砌筑完成后才能拆除。
看上部的荷载,如果有材料集中堆放、重型车辆通道,就必须回顶。
图中后浇带独立支撑,要设置两排立杆,扫地杆缺失,独立高度过高,无剪刀撑,立杆下无垫块,不合格!