请教个问题, 16D303-3 252~254页,两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图, 其中利用时间继电器自动轮换部分 二次图似乎有误 ? 想来想去,没法实现自动轮换。
初始状态,浮球动作应先闭合BL2,(BL3闭合则是超高水位两泵同时工作),KA3动作-(QAC1、KA1、KF1)三个都得电动作,此事水泵1工作。KF1动作后在KA5继电器回路的延时闭合触点动作,使得KA5一直处于得电状态,(其他动作不描述了),水位下降BL1动作,KA3失电,QAC1,KA1、KF1,都失电,水泵1停止。此时与初始状态不同的是KA5继电器是处于得电状态。这时水位上升BL2闭合,KA3得电动作,水泵1回路的QAC1回路虽然KA3闭合,但是KA5常闭现在是断开的(KA5继电器处于得电状态),在QAC2(水泵2)回路中KA5常开触点这时是闭合状态,所以QAC2(水泵2)回路工作(QAC2、KA2、KF2)得电,KF2得电在KA5继电器回路的延时断开触点动作,使KA5继电器回路断电,此时KA5失电,回到初始状态。水位下降BL1断开,KA3失电,QAC2、KA2、KF2失电,回到初始状态。
hzsj0316:谢谢。图集上 KF2 用了个 断电延时时间继电器, 是不是错了?用通电延时时间继电器就可以了吧 。