高层空调主管到用PPR到底行不行?
bitpass
Lv.2
2008年03月14日 14:14:18
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
很多人是建议用无缝钢管
很多人是建议用无缝钢管
免费打赏
bitpass
2008年03月14日 14:28:04
2楼
36米
回复
hrq1106
2008年04月10日 17:10:31
3楼
PPR的承压能力有限。超出范围自然就不能用了。
回复
bianweihaomeng
2008年04月11日 09:43:15
4楼
肯定不行吧
回复
cake_01@co163
2008年04月11日 19:16:35
5楼
看承压要求了。
回复
howen82
2008年04月11日 20:03:56
6楼
PPR一般在16公斤左右吧?
回复
zzj214ido
2008年04月11日 21:51:13
7楼
啊?肯定不行的!
回复
50522chen
2008年04月13日 13:04:56
8楼
ppr的承压没什么问题关键是PPR受热胀冷缩影响变形太大不适合用在温度变化大的系统上
回复
相关推荐
空调水主管可以下开支管接风机盘管吗?
通风排烟
2019-05-14 11:10:24
空调主管道可以走强弱电间吗?
中央空调
2014-07-07 09:16:56
空调供回水主管端的伸长一段封口有什么用啊
中央空调
2014-06-23 16:42:09
请问各位高工中央空调水系统供回水主管管径问题
中央空调
2012-06-23 21:10:29
请教一下空调主管与支管连接方式的问题(感谢)
中央空调
2012-06-15 22:58:26
『求助』中央空调水平主管最长可以多少米?
中央空调
2012-02-29 10:14:56
【讨论】空调主管风速达到20.8米/秒,这样行吗?
中央空调
2011-12-25 15:06:13
水系统中央空调主管管径怎么确定?
中央空调
2011-10-31 15:27:28
关于空调主管道支吊架的问题
中央空调
2010-09-26 09:29:00
空调冷冻水系统主管路如何试压?
中央空调
2010-03-13 11:35:09
老贴重谈:空调主管保温层外冷凝水问题?
中央空调
2009-08-11 08:38:05
请高手指点:净化空调送风主管需要做消音管吗?
洁净空调系统
2009-07-06 10:45:40
天正中央空调水管连接主管管线标高为3米,支管为50多米,这是为什么?
天正暖通
2009-06-02 15:13:12
中央空调泵房内主管道用减震措施么
中央空调
2008-12-20 00:27:13
关于空调主管线水流速问题的讨论
中央空调
2008-11-06 09:11:48
高层空调主管到用PPR到底行不行?
中央空调
2008-03-14 14:14:18
空调机房冷冻主管上的汽水分离器是什么东西?
暖通工程施工
2006-11-14 11:03:14
能把变频多联空调的主管管经减小吗?
制冷技术
2006-08-20 14:52:34
各为前辈帮忙啊!!空调水系统中主管与支管连接问题
给排水工程施工
2006-05-02 12:33:46
户式中央空调主管是否需要旁通
中央空调
2004-11-01 14:48:35
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开