急切求助:DDC控制洁净空调湿度偏高问题
wxs0626
wxs0626 Lv.3
2008年03月14日 15:55:11
只看楼主

现有一DDC控制洁净空调,采用冷冻水除湿与降温,蒸汽间接加热。阀门是DDC控制,送风量42000M3回风量39000M3一次回风占总回风80%,经表冷器,二次回风占回风20%,不经表冷器。新风量3000M3,环境温度12-28度,相对湿度40%-80%。洁净功能房温度18-26度,相对湿度45%-65%。今设定机组温度24度相对湿度40%时,实际温度23.8度相对湿度58.7%,功能房温度24.3度,相对湿度68%,人感觉热。当温度23度以下时相对湿度大于65%,冷冻水温度5.8-6.5度,进出表冷器压差0.2Mpa.表冷器执行阀全开,减小新风量,与减小二次回风均无法降低相对湿度。我怀疑是表冷器除湿能力低。与设备厂家联系还没找到原因。请问表冷器的除湿量用焓熵图应计算,需要那些数据。与如何计算?请大家帮忙想想是那里出的问题。最好能有可能办法。先谢了。

2008年03月16日 23:01:49
12楼
进出水压差是0.2Mpa,太大了把,查查表冷器,表冷器后温度偏高
回复
badboy14
2008年03月17日 10:20:01
13楼
表冷器需要6排管以上,材有除湿能力,你要知道你的表冷器是几排管,再有把表冷器全部打开看看出风温度是否达到漏点温度.
回复
sunchuibin01
2008年03月17日 14:02:56
14楼
今天测了三次,表冷后温度15.4度;14.2度;17.3度,机组显示温度22.7度21.9度;23.2度
1、表冷后温度偏高,达不到除湿露点,一般要到11℃左右才可以
2、表冷器压差0.2Mpa,肯定是盘管堵掉了,在表冷器的放水口放放水看看,有条件就测一下水量,看有没有达到设计水量
回复
wwy888
2008年03月18日 11:14:25
15楼
测出表冷前后的温湿度,查I-D图,核算一下表冷除湿量是否达到设计要求。比较一下送回风含湿量,确定一下车间产湿是否超出设计估算值。我觉得应该是表冷的问题,除湿能力不够。另外,表冷压降肯定有问题,管路没堵塞那肯定是表坏了。读数单位没弄错吧?
回复
wxs0626
2008年03月18日 11:53:56
16楼

终于查到问题所在,车间的产湿量大于机组的除湿量,才引起在高温度时相对湿度太大。主要原因是进表冷器前的冷冻水过滤器过滤网太小,500目,把过滤网折除后,问题解决了。我个人分析原因是虽然各方面正常,但冷冻水流量不够引起除湿能力下降引起的。所以才会引起表冷后温度大于10度。现在温度在8-9度之间。
回复
wwy888
2008年03月18日 12:46:02
17楼
拆除过滤器不合适吧,进设备前必须要过滤的。虽然水泵处设了,但建议还是在进设备前也设一个。还有个问题,其他几台机组的过滤器网采用的是多少目的,如果也是500目的,为什么没出现这种情况?这台机组是不是最远端的一台?
回复
wwy888
2008年03月18日 13:01:09
18楼
建议检测一下各机组的水流量分配情况。设计人员在选过滤器型号时肯定要考虑对流量的影响的。
回复
wxs0626
2008年03月19日 12:19:54
19楼

也是500目的,是最远端的一台.水流量分配情况无法检测,目前还没配这样设备。你真是高,我的设备情况你全猜对。水流量是不平均。有些我已通过阀门降低水流量。拆除过滤器按理论上来讲是不合适,当我咨询过生产设备厂家后,应没问题。目前正在考虑对冷冻水方面的除污问题。还希望有人提供一些可行的方案。还有比较成熟的经验。
回复
wwy888
2008年03月19日 14:15:00
20楼
水系统没有设水处理设备吗 ??现在我看大多甲方的处理方法是:更换系统的水。具体多久换一次我不太清楚,不过我觉得可以试放水看看,最直接就是观察水色。
回复
wwy888
2008年03月19日 14:22:21
21楼
你们厂应该不小吧,这么多机组。空调系统没设自控??手动调节也太麻烦了,而且还调不准。还有,室内的温湿度不都要通过调节水阀来控制吗?全手动操作??要不设计院设计的都正好的,不需要调节??不解!!